Auflagertiefe Holzbalkendecke auf Ziegelmauerwerk 12 Aug 2020 07:16 #68359

Ich rechne nach dem vereinfachten Verfahren der DIN EN 1996. Steht so auch im Schneider..

Da gibt es eine Formel für die aufnehmbare Normalkraft. (Tragfähigkeitsnachweis im Mauerwerksbau, zB. Schneider Bautabellen 22.Auflage Abschnitt 6.3)

In dieser Formel gibt es einen sogenannten Traglastfaktor.

Der Traglastfaktor hat einen erheblichen Einfluß auf die aufnehmbare Normalkraft dh. er mindert sie erheblich ab.(hier im EG)

Der Traglastfaktor errechnet sich aus Wanddicke, Deckenauflagertiefe und Stützweite der aufgelagerten Decke.
Dabei geht nicht die Belastung aus der Decke ein sondern nur die Art der Auflagerung, also mit welcher Ausmitte.

Die Deckenlast ist aber viel geringer als die Normalkraft aus den oberen Geschossen.
Darum ist mir die Abminderung unverständlich und zu hoch.

Hat das viellecht schonmal jemand von Hand gerechnet oder kennt jemand diesen Nachweis?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagertiefe Holzbalkendecke auf Ziegelmauerwerk 12 Aug 2020 08:18 #68361

Hallo Zimmerer,

beim einfachen Verfahren mußt du auch auf die Anwendungsgrenzen achten:
- Deckenauflagertiefe a >= 0.5 * t > 100 mm (bei t >= 365 mm: a >= 0.45 * t).

Außerdem gibt's im Schneider noch Anmerkungen des Verfassers (Fußnoten zu Abschnitt 6.1). Jedenfalls in der 21. Auflage.

Vielleicht hilft das hier ja weiter:
www.kalksandstein.de/binaries/content/80...ungbroschuere_de.pdf
www.dgfm.de/fileadmin/downloads/06_Verba...ress/2013/Purtak.pdf

Gruß
mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimmerer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Auflagertiefe Holzbalkendecke auf Ziegelmauerwerk 12 Aug 2020 10:02 #68364

Vielen Dank- Die Infos sind sehr hilfreich!