Schrägbohrpfähle zulässige Neigung

14 Juni 2020 15:02
#
Hallo Zusammen,
ich dimensioniere gerade eine Pfahlgründung für einen Mast. Die Eckstiele haben eine Neigung von 12° zur Senkrechten. Wenn die Großbohrpfähle D=1,50m einfach die selbe Neigung bekommen, dann ist dies in meinem Sinne. Die DIN EN 1536 erlaubt bis zu 14° zur Senkrechten und die Bohrgeräte von Bauer, Liebherr etc. lassen einen Winkel von 15° zu.
Unser Partnerbüro lässt allerdings nur eine Neigung von 8° zu.

Weiß Jemand wo diese 8° herkommen ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Schrägbohrpfähle zulässige Neigung

18 Juni 2020 06:45
#
Die 8° sind mir nicht bekannt.

Bei Pfahlböcken im Hafenbau kommt doch einiges mehr bei rum.
Eventuell kann Biegung aus Kleischub interessant werden, aber sonst?

www.fzk.uni-hannover.de/uploads/tx_tkpub..._Stahlmann_et_al.pdf


www.kobarg.net/files/vortrag_15112001.pdf

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Freileitungsbau
  • Freileitungsbaus Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 2

Re: Schrägbohrpfähle zulässige Neigung

18 Juni 2020 06:59
#
Danke für das feedback !

Meine weiteren Nachfragen haben ergeben:
Für Pfahlneigungen bis 8° findet man bei der Ausschreibung ein halbes Duzend Firmen.
Bei über 8° Neigung zur Senkrechten "verschleißt" beim Ziehen das Bohrrohr und die Hydraulik, die das Rohr aus dem Boden zieht. Daher beteiligen sich nicht alle Firmen an der Ausschreibung bzw. lassen sich die Herstellung gut bezahlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Schrägbohrpfähle zulässige Neigung

19 Juni 2020 01:36
#
Während dem Studium hab ich mal ein Program für meinen Casio FX-880P geschrieben.
Pfahlgründung nach Nökkentved.

Wenn ich mich noch recht erinnere sind Neigungen von 2:1 (26°) das was man will.
Aber ich habe keine Ahnung mehr

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Schrägbohrpfähle zulässige Neigung

19 Juni 2020 07:21
#
Hallo Freileitungsbau,

Theorie und Praxis

Von Bedeutung ist auch die jeweilige Pfahllänge.
Falls aufgrund der Pfahllänge Bewehrungskörbe gestoßen werden müssen ist es erheblich aufwendiger je geneigter der Pfahl.

Grüße
Lehmann