Glasschaumschotter unter lastabtragender Platte 06 Feb 2020 06:56 #66984

  • dahoizi
  • dahoizis Avatar
  • Offline
Hallo Kollegen,
ich habe einem BH aufgrund der Hanglage und Erddruckbeanspruchung die Verwendung von Glasschaumschotter unter der Bodenplatte anstelle einer XPS empfohlen. Die Hersteller werben damit, dass nach der Verdichtung keine Sauberkeitsschicht mehr erforderlich ist, sondern nur noch eine PE Folie auf dem Schotterbett und danach kann Bewehrung verlegt werden. Ist dem so, oder ist eine Sauberkeit immer noch anzuraten, um nicht 6 oder 7cm hohe Drunterleisten verwenden zu müssen, da man gegen unebene Flächen betoniert und die Betondeckung erhöht werden muss? Hat jemand Erfahrung?
SG
SH
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Glasschaumschotter unter lastabtragender Platte 06 Feb 2020 10:01 #66986

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline
..vor 13 Jahren mal gebaut:

Geovlies,
40cm Schaumglasschotter
PE-Folie.
Damals 35mm Betondeckung nach unten, heute würde ich 55mm anordnen.

Sauberkeitsschicht ist nicht erforderlich.

Grüße
Thomas.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
COM_KUNENA_THANKYOU: dahoizi

Glasschaumschotter unter lastabtragender Platte 06 Feb 2020 11:19 #66994

  • teeVier
  • teeViers Avatar
  • Offline
Hallo,

explizit steht das natürlich nirgendwo.

Nach Norm: Gründungsbauteil + unebener Baugrund

cnom= Mindestmaß 20 + Vorhaltemaß 50 =70 mm

Also ich würde die Sauberkeitsschicht anordnen. :whistle:

Gruß teeVier
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
COM_KUNENA_THANKYOU: dahoizi