Hallo Kollegen,
ich habe einem BH aufgrund der Hanglage und Erddruckbeanspruchung die Verwendung von Glasschaumschotter unter der Bodenplatte anstelle einer XPS empfohlen. Die Hersteller werben damit, dass nach der Verdichtung keine Sauberkeitsschicht mehr erforderlich ist, sondern nur noch eine PE Folie auf dem Schotterbett und danach kann Bewehrung verlegt werden. Ist dem so, oder ist eine Sauberkeit immer noch anzuraten, um nicht 6 oder 7cm hohe Drunterleisten verwenden zu müssen, da man gegen unebene Flächen betoniert und die Betondeckung erhöht werden muss? Hat jemand Erfahrung? SG SH |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..vor 13 Jahren mal gebaut:
Geovlies, 40cm Schaumglasschotter PE-Folie. Damals 35mm Betondeckung nach unten, heute würde ich 55mm anordnen. Sauberkeitsschicht ist nicht erforderlich. Grüße Thomas.
Folgende Benutzer bedankten sich: dahoizi
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
explizit steht das natürlich nirgendwo. Nach Norm: Gründungsbauteil + unebener Baugrund cnom= Mindestmaß 20 + Vorhaltemaß 50 =70 mm Also ich würde die Sauberkeitsschicht anordnen. ![]() Gruß teeVier
Folgende Benutzer bedankten sich: dahoizi
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |