Kaltgeforme Bauteile 17 Okt 2019 13:14 #66072

  • khorngsarang
  • khorngsarangs Avatar
  • Offline
  • "Statik ist kein Hexenwerk"
Wadi schrieb:
gemäß DIN EN 1993-1-3, ...

der NA in deutschland grenzt das auf materialstaerken bis 3 mm ein.
(NDP zu 3.2.4 (1) Materialdicke ...)

alternativ: versuchsgestuetzte bemessung

das profilheft gibt bei kaltgeformten quadratrohren bei 10 mm eine innenradius von 15 mm (1,5t) an. (fuer 11 mm soll er 22 mm (2t) sein.)

hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: 17 Okt 2019 13:29 von khorngsarang. Begründung: Radien
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Kaltgeforme Bauteile 17 Okt 2019 13:35 #66073

  • Wadi
  • Wadis Avatar
  • Offline
An: khorngsarang
hier noch ein Auszug aus der o.g. DIN EN
Beachte: 0,45mm bis 15mm => "Es gelten die Empfehlungen."


Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Kaltgeforme Bauteile 17 Okt 2019 13:50 #66074

  • khorngsarang
  • khorngsarangs Avatar
  • Offline
  • "Statik ist kein Hexenwerk"
in deutschland?



hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: 17 Okt 2019 13:54 von khorngsarang.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Kaltgeforme Bauteile 18 Okt 2019 07:00 #66075

  • Wadi
  • Wadis Avatar
  • Offline
Moin khorngsarang,

meine Auszüge sind aus der 2., aktualisierten Auflage 2018 mit neuen NADs.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.