ich habe aktuell ein Bauvorhaben bei dem 1,5 Geschosse aufgestockt werden. Nach Fotos und Informationen die mir vorliegen handelt es sich um ein Fachwerkhaus.
Es wird hier eine neue Holzbalkendecke eingebaut. Um hier den Schwingungsnachweis zu erfüllen, benötige ich ja einen "Estrich" auf der Holzbalkenlage.
Nach Rücksprache mit dem Bauherren, möchte er keinen Zementestrich einbauen. Sondern lieber einen Leichtestrich von Styrocrete. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Material?
Oder hättet ihr Bedenken bei dieser Ausführung?
Grüße
miethö
ich habe aktuell ein Bauvorhaben bei dem 1,5 Geschosse aufgestockt werden. Nach Fotos und Informationen die mir vorliegen handelt es sich um ein Fachwerkhaus.
Es wird hier eine neue Holzbalkendecke eingebaut. Um hier den Schwingungsnachweis zu erfüllen, benötige ich ja einen "Estrich" auf der Holzbalkenlage.
Nach Rücksprache mit dem Bauherren, möchte er keinen Zementestrich einbauen. Sondern lieber einen Leichtestrich von Styrocrete. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Material?
Oder hättet ihr Bedenken bei dieser Ausführung?
Grüße
miethö
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- HerrLehmann
-
- Offline
- Beiträge: 1305
Re: Schwingungsnachweis Holzbalkendecke
08 Aug. 2019 12:33
Hallo,
Googel doch mal nach. Das Zeug ist kein Estrichersatz sondern nur als Unterbau oder Ausgleichsschicht einsetzbar.
Googel doch mal nach. Das Zeug ist kein Estrichersatz sondern nur als Unterbau oder Ausgleichsschicht einsetzbar.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- statik_xx
-
- Offline
- Beiträge: 292
Re: Schwingungsnachweis Holzbalkendecke
08 Aug. 2019 18:31
Informativ:
Gemäß ÖN B 1995-1-1, Tabelle NA.7.2-E1: konstruktive Anforderung für Schwingungsnachweis mit Holzbalkendecke:
Deckenklasse 1 (unterschiedliche Nutzungseinheiten oder in Büros, etc.): mit Nassestrich-> schwimmender Aufbau auf schwerer Schüttung erf.; bei Trockenestrich-> spezieller Nachweis erf.
Deckenklasse 2 (Einfamilienhäuser, etc.): mit Nassestrich-> schwimmender Aufbau ach ohne Schüttung; bei Wahl Trockenestrich-> schwimmender Aufbau auf schwerer Schüttung erf. (schwere Schüttung: mind. 60kg/m²)
Gemäß ÖN B 1995-1-1, Tabelle NA.7.2-E1: konstruktive Anforderung für Schwingungsnachweis mit Holzbalkendecke:
Deckenklasse 1 (unterschiedliche Nutzungseinheiten oder in Büros, etc.): mit Nassestrich-> schwimmender Aufbau auf schwerer Schüttung erf.; bei Trockenestrich-> spezieller Nachweis erf.
Deckenklasse 2 (Einfamilienhäuser, etc.): mit Nassestrich-> schwimmender Aufbau ach ohne Schüttung; bei Wahl Trockenestrich-> schwimmender Aufbau auf schwerer Schüttung erf. (schwere Schüttung: mind. 60kg/m²)