Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 15:39 #64771

Hallo mmue,
anbei die Skizze. Danke!
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 16:11 #64772

Hallo,

keine besonders glückliche Konstruktion. Bei Biegung drückt das Knotenblech auf die Seitenflächen der QR und beansprucht diese Flächen kräftig auf Biegung (wie der Prüfer schon sagt). Bei Auflast auf den Träger dto., denn der HEA wird sich auf die Enden der Kopfplatte auflegen. Einfach mal versuchen, den Kraftfluß gedanklich nachzuvollziehen.

Vielleicht besser mit einer kleineren auf die Stütze geschweißten Kopfplatte arbeiten und je 2 Schrauben links und rechts der Stütze (typisierte Verbindungen verwenden, Flanschdicke des HEA überprüfen, ggf. Futterbleche und eingeschweißte Schotte).

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 17:13 #64773

Zugegeben, die Konstruktion ist kein parade Beispiel für eine biegesteife Ecke, aber leider gab es nicht viel Freiraum bei dem BV, die Auswahl einer QR Stütze ließ sich nicht vermeiden. Dennoch, wie wäre dieser Nachweis zu führen auch wenn dieser nicht erfüllt wäre?
Lg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 18:22 #64774

hi,

mmue schrieb: Hallo,

keine besonders glückliche Konstruktion...
Gruß
mmue


ja.
und? wie sehen industrieanlagen im grossen und im kleinen aus? auch nicht anders ..
ich geb dir recht, dass man besser konstruieren kann - warum machts (fast) niemand?

on topic:
die geringe belastung ist wegzubringen - rechnerisch mit nachweisen für
. schrauben
. kopfplatte querbiegung
. knotenblech spg./stabilität
. schweissnaht QHP

bei grösserer beanspruchung wird das RHP grösser und die steifen sehen anders aus - das bisher gröbste (nicht von mir) war ein zugelaserter IPE 500 oder 600 als steife

für das rechnerische hantieren mit HP empfehlen sich immer wieder die cidect-berichte.

grüsse, markus
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von markus.

Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 18:23 #64775

Hallo,

leider gab es nicht viel Freiraum bei dem BV

Das ist hier sicher nicht das Problem.

Sieh dir die typisierten Verbindungen an (hier: Kopfplattenstöße). Das QR ist vom Grundsatz her auch für solch eine Verbindung geeignet. Such dir eine Verbindung mit einseitig überstehender Kopfplatte mit der gegebenen Profilhöhe und vergleiche die aufnehmbaren Kräfte. Dann hast du einen Anhaltspunkt (Größenordnung) für Kopfplattendicke, Schweißnähte und Schrauben. Die beidseitig überstehende Kopfplatte kann nicht schlechter sein.

Vielleicht kannst du die typisierte Verbindung mit deiner Konstruktion sinnvoll statisch vergleichen, d.h. deine Konstruktion ist gleich oder besser als die erforderlichen Werte der Typenstatik. Dann ist der Nachweis erbracht.

Ansonsten weise Schraubenzugkräfte, Biege- und Schubbeanspruchbarkeit der Kopfplatte sowie die Schweißnähte nach. Ach ja, auch noch den Flansch des HEA.

Gruß
mmue

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Biegesteifer Stoß, Plattenbiegung 01 Apr 2019 18:31 #64776

Hallo,

ich geb dir recht, dass man besser konstruieren kann - warum machts (fast) niemand?

Woher soll ich das wissen ....

für das rechnerische hantieren mit HP empfehlen sich immer wieder die cidect-berichte.


Gute Literatur, keine Frage. Aber fürs Erste sollte der (junge?) Kollege vielleicht erstmal die Konstruktion vereinfachen (s.o.) und wenn's geht vorkonfektionierte Nachweise benutzen, damit er das vom Tisch bekommt. Das Problem ist ja überschaubar und muß nicht mit dem großen Besteck bearbeitet werden. Später kann er das immer noch lesen.