Rissbreiten bei dicken Bauteilen 13 Apr 2016 12:31 #58235

Hallo,
gem. EC2 (NA.5) darf die erf. Rissbewehrung für dicke Bauteile nach Gl. (NA.7.5.1) ermittelt werden.

Kennt jemand die Definition für "dicke Bauteiel" ?
d >= xxx cm

Gruß
FEMBOY

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rissbreiten bei dicken Bauteilen 13 Apr 2016 12:43 #58236

Hallo,

als „massig“ bezeichnet man im Allgemeinen Bauteile mit einer kleinsten Abmessung von ≥ 80cm
( Quelle: Zement-Merkblatt Betontechnik B11 vom 3.2016 - Massige Bauteile aus Beton – )

Gruß
Lehmann
Folgende Benutzer bedankten sich: DO-ING

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rissbreiten bei dicken Bauteilen 13 Apr 2016 13:33 #58240

Hallo,

mehr dazu in

DAfStb "Massige Bauteile aus Beton" 2010-04

Gruß

KLaus Meyer

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rissbreiten bei dicken Bauteilen 13 Apr 2016 17:58 #58246

Hallo,

in Ac,eff nach Bild 7.1 ist eine geometrische Begrenzung enthalten, sodass bei dünneren Bauteileilen automatisch wieder die gesamte Querschnitthöhe betrachtet wird.

Mit Verweis auf DAfStb-Heft 525 steht im kommentierten EC2 auf Seite 293: Mit Hilfe dieses idealisierten mechanischen Modells, dem eine Kraftausbreitung vom Bewehrungsstab zum umgebenden Beton unter einer Steigung 1:2 zugrunde liegt, kann die Abgrenzung zwischen "dünnen" und "dicken" Bauteilen erfolgen.

LG sXtr

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rissbreiten bei dicken Bauteilen 14 Apr 2016 17:25 #58253

Danke
FEM-BOY

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Rissbreiten bei dicken Bauteilen 14 Apr 2016 20:17 #58257

Hallo,
das hängt von mehreren Faktoren ab. Man kann das immer ansetzen nur bei bestimmten Randbedingungen innerhalb der kompletten Berechnung kann es maßgebend werden.
Gruß

Wenn ich morgen mal kurz Luft hab stell ich dir ne Beispielrechnung rein..