Tragfähigkeit Stahlbetondecke nach Brandereignis 13 Apr 2016 18:49 #58247

Ich habe immer nur die statische Seite begleitet. Von daher weiss ich nicht, was die Analysen der Gesundheitsgefährdung ergeben haben.

Beprobt wurden die Stahlbetondecken oder auch -stützen in Bezug auf die Beaufschlagung mit Chloriden und den damit verbundenen Säuren.
Meist waren die Bauteile zu sanieren, wenn alte Konstruktionen mit geringer Betondeckung vorlagen, oder der Brand wohl ausgedehnter und die grössere Betondeckung nachhaltig geschädigt war.

In der Regel wurde dann nur die Betondeckung erneuert.

Ansonsten hat die basische Wirkung der Putze und Betondeckungen immer ausgereicht, dass lediglich die Putze erneuert wurden.

Wenn keine Betonabplatzungen vorlagen, war in den überwiegenden Fällen auch die Betondeckung noch in Ordnung.