Wind abhebend bei offener Halle 09 Dez 2015 16:34 #57322

hallo zusammen,

grundsätzlich gilt:

Wenn ein praktischer Fall in einer Norm oder Vorschrift nicht geregelt ist, kann eine andere "anerkannte Regel der Technik" angewendet werden. Das ist in diesem Fall die DIN 1055-4.

Bei Wind auf die offene Seite an Reibungskräfte denken, die beidseitig wirken können!!!

gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Wind abhebend bei offener Halle 10 Dez 2015 07:21 #57323

Hallo allerseits,

möchte auch nochmal bestätigen, dass ich bei teilw. offenen Hallen die Windlasten für die äußeren Flächen den EC1 und für die inneren Flächen die DIN 1055-4 anwende. (entlastende Windanteile bleiben dabei unberücksichtigt)

Zusätzlich würde ich bei solch einer Konstruktion auf die offenen Giebel Reibungskräfte auf Dachfläche (Trapezsickung) und Wind auf Profile ansetzen.