Mindestauflagerteife Stb-Decke 10 Nov 2015 16:55 #57014

ok, so etwa wie ich es vermutet hatte. Keine direkte Quelle, aber die angegeben Werte erscheinen außerordentlich optimistisch zu sein. Gesehen habe ich so schmale Auflagerlinien noch nicht, allerdings auch noch keine Nachweise der Verankerungslängen von Deckenbewehrungen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mindestauflagerteife Stb-Decke 10 Nov 2015 18:16 #57015

Hallo,

gemäß EC2 ist die Endverankerung mit lbd nachzuweisen. Siehe hierzu 9.2.1.4 in der Norm und das Bild 9.3.
Im Nationalen Anhang zu Punkt 8.4.4 (Verankerungslängen) finden sich dann auch wieder die 6,7x Durchmesser bei direktem Auflager (wg. Querdruck). Alles wie früher ;)

Gruß
Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.