Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Überkopfverglasung

Überkopfverglasung

12 Sep. 2015 05:32
#
Guten Tag Leute,

Ich hab folgende Sache:
- Pkt förmig gelagerte über Kopfverglasung
- VSG aus TVG
Folie
VSG aus TVG

Ich möchte den Nachweis händisch nach DIN EN 18008-2013-07 Anhang C vereinfachtes Verfahren führen.
Dort gibt es eine Formel mit lokalen und globalen Spannungen.
Dann gibt es die selbe Formel wiederum mit Faktoren davor - Berechnung für VSG heißt es.
Welche Formel ist für mein Glasaufbau bzw. die Nachweise maßgebend?
Meiner Meinung nach müsste die erste Formel allgemein sein zum Beispiel für ein Glas und die zweite für Formel mit den Faktoren davor für meinen Fall also für VSG aus TVG.
Ist das korrekt ?

Lg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Ernst
  • Ernsts Avatar

Re: Überkopfverglasung

15 Sep. 2015 15:21
#
Hi FT, viel Spaß bei der Handarbeit !

für "Anhang C" brauchst Du allerdings auch ein "einfaches" FEM Modell und musst nach (C.1) - (C.6) dessen sigma-Werte sowie Auflagerkräfte F,x,y,z und M,res weiterverarbeiten.

Für VSG musst Du in (C.7) Ersatzdicken und in (C.8) lastanteilige Spannungen bestimmen.

Vorher solltest Du Dir aber die Literaturhinweise L1-L4 ansehen, .. und dann nur nicht verrechnen.

Tipp: orientiere Dich an der Tabelle 2 => (2 x TVG mit 1,52 mm PVB) und vergiss den Rest


Grüße Ernst

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.