Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Mitstreiter,
ich habe für euch eine ich hoffe interessante Frage. Welche Stahlgüte der Verbindungsmittel ist bei einer Holz-Holz-Verbindung in Eiche zu wählen? In der Literatur scheiden sich die Geister die einen geben an V2A die anderen V4A, was denn nun? LG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Welche "Literatur"?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Fachvorträge aus Fulda und Unterlagen vom Informationsdienst Holz
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Wahl erfolgt gem. DIN SPEC 1052-100 nach der bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 für nichtrostende Stähle in Abhängigkeit von der atmosphärischen Exposition (Anlage 1.1) und der Korrosionschutzklasse, die der jeweiligen Stahlsorte (Werkstoffnr.) nach Anlage 1 zugeordnet ist.
Z.B. kann im Innenbereich ein "V2A"-Stahl (Korrosionswiderstandsklasse II/mäßig) gewählt werden. Hier ist der ph-Wert von Eiche (ca. 3,9) das maßgebende Kriterium (SH2). Im Außenbereich kann bei direkter Bewitterung und verdecktem Anschluß ein "V4A"-Stahl maßgebend werden (SL3). Ansonsten wie bereits von conrad85 vermerkt: Fachvorträge an der Propstei Johannesberg (Seminarblock 3 am kommenden Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12.06.15) Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Alsheimer.
|
|
Vielen Dank!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg