Moin zusammen,
ich habe die Statik eines Wasserbeckens aus Stahlbeton (genauer: Ein Salzmischbecken und ein Absetzbecken) anzufertigen. Abdichtungen gegen Wasser sind nicht vorgesehen. Der Entwurfsverfasser hat für den Beton einen Luftporenbeton vorgesehen. Ich habe nun einige Fragen: - sollte man nicht einen WU-Beton verwenden, wenn keine konstruktiven Abdichtungen vorhanden sind? Oder sollte man zumindest eine sehr geringe einzuhaltende Rissbreite einhalten? - wie würdet ihr die Mindestbewehrung für das Bauteil bestimmen? Es gibt ja einmal die Mindestrissbewehrung (Versagen mit Vorankündigung) und die Mindestbewehrung infolge Einhaltung der Rissbreite aus abfließender Hydratationswärme. - sollte man als Belastungen auch Temperatur und Schwinden ansetzen? Danke im Voraus für die Antworten ![]() necke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von necke.
|
|
ja
erhöht ja .......... ![]() |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Belastung aus Temperatur und Schwinden, na sicher!
Für eine fundierte Aussage fehlen aber die wichtigsten Angaben. Rund, eckig, oben offen, erdüberdeckt, Abmessungen, Grundwasserverhältnisse, Fugen?
Folgende Benutzer bedankten sich: necke
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke schonmal für die Antworten. Ein paar Daten:
- 1 Bauwerk ist rund, 1 Bauwerk ist rechteckig; beide oben offen -Durchmeser 6,5 m beim runden Bauwerk; Breite / Höhe = 5 m / 4 m beim Rechteckigen Bauwerk, Sohle + Wände jeweils 30cm dick -Bauwerke befinden sich ab halber Bauwerkshöhe unter der Erde (Grundwasserstand noch nicht bekannt) -jeweils Arbeitsfuge mit Fugenblechanschluss im Anschnitt Wand / Sohle |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mein Vater hat als Sachverständiger solche Bauwerke mehrfach untersucht, da er ein netter Mensch ist, gibt er dir sicher gern Tipps, bezüglich Fugen, Rissweiten, Betontechnologie.
Wenn Du interessiert bist, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Schulli |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
salz? klingt nach chloridbelastung .. gibts angaben zu den expositionsklassen? wenn ja, fehlt jetzt "nur" noch die rissbreite? grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |