ReVerkehr und Schnee auf Parkdeck 16 Sep 2004 09:26 #4955

analog zu Dächern bei zeitweiligem Aufenthalt von Personen nach DIN 1055T3:
p=2 kN/m², Fußnote: bei dieser Verkehrslast brauchen Wind und Schneelast nicht berüchsichtigt zu werden..
Gruß Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re Verkehr und Schnee auf Parkdeck 16 Sep 2004 09:45 #4956

  • Klaus M
  • Klaus  Ms Avatar Autor
hallo arno,

weiterhin sollte man auch beachten, daß man vermutlich auch nicht mit voll von personen besetzten fahrzeugen über nacht rechnen muß.
bei der last für parkdecks (3,50 kn/m^2) gehen wir von der gesamtlast des fahrzeuges aus ( 2,50 t zul. gesamtgewicht)
der einwand, es könnten nicht nur pkw`s sondern auch fahrzeuge mit gütern auf dem parkdeck stehen, die die volle last von 2,50 t ausmachen, ist sehr unwarscheinlich.

klaus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehr und Schnee auf Parkdeck 17 Sep 2004 14:01 #4998

Hallo,
habe letztens beim Parkdeck auch kein Schnee angesetzt...
Lastweiterleitung nach EDIN 1055 2,0 kN/m²...

Wurde anstandslos geprüft...

Gruß Hauke

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehr und Schnee auf Parkdeck 15 Okt 2004 15:31 #5618

  • BauHeini
  • BauHeinis Avatar Autor
NEIN

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehr und Schnee auf Parkdeck 16 Okt 2004 13:04 #5622

  • Stimpi
  • Stimpis Avatar Autor
Hallo,

habe ebenfalls z.Zt. die Statik für ein neu zu errichtendes Parkhaus in Händen (wurde von jemand anderem aufgestellt). Und auch hier zeigt sich die Belastung in allen Geschossen mit 3,5 kN/m² und für die Lastweiterleitung mit 2,0 kN/m² gleich - einschließlich der obersten Dachetage.

Gruß Stimpi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReVerkehr und Schnee auf Parkdeck 18 Okt 2004 16:00 #5634

  • klaus hümmerich
  • klaus hümmerichs Avatar Autor
hallo und guten tag,

in den beispielen zu DIN 1045-1 in BK3 von Ernst u. Sohn haben wir exakt
diesen fall:
eine befahrbare dachdecke in stahlbeton mit verkehrslast aus pkw und einer
zusätzlichen schneelast.
dort werden beide eingerechnet.
was sich die experten wohl dabei gedacht haben?