Betondruckspannung unbewehrter Beton 10 Jun 2014 16:02 #52428

In DIN-EN 1992-1 und dem zugehörigen NA finden sich im Kap. 12.3.1 Angaben zum Bemessungswert der Betondruckspannung bei unbewehrtem Beton. Ich würde demnach die Druckspannungen unter einer Stahlstützen-Fußplatte auf einem unbewehrten Fundament entsprechend nachweisen: C 25/30 - fcd,pl=11,7 N/mm². Ist das richtig?
Mein Prüfingenieur beruft sich auf den DIN-FB 102 (2009-03). Dort ist im Absatz (6) des Kapitels 5.4.8.1 bei bewehrtem Beton eine Reduzierung mit dem Faktor 0,6 vorgegeben. Dieser Faktor müsste auch bei unbewehrtem Beton angewendet werden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Betondruckspannung unbewehrter Beton 10 Jun 2014 18:03 #52430

Hallo,

ist dein Fundament zentrisch belastet und hast Du es als unbewehrtes Fundament, z. B. nach EC2-1-1, 12.9.3 nachgewiesen?

Nachweis nur mit Teilflächenbelastung (?)
DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01
NCI Zu 6.7 (4)
Ist die Aufnahme der Spaltzugkräfte nicht durch Bewehrung gesichert, sollte die Teilflächenlast auf
FRdu ≤ 0,6 ⋅ fcd ⋅ Ac0 begrenzt werden.

Aber ohne Geometrie und Belastung kann man nicht viel dazu sagen.


Gruß

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Betondruckspannung unbewehrter Beton 11 Jun 2014 07:20 #52435

Hallo gruender,

vielen Dank für die Antwort.

Dein Hinweis auf NCI zu 6.7 beantwortet die Frage.
Bei unbewehrtem Beton müsste die Formel lauten:
FRdu<0,6 * fcd,pl * Ac0.

Das fcd,pl ergibt sich nach EC2-1-1 12.3.1 und 3.1.6 zu
fcd,pl = 0,70 * fck / 1,5.

Oder hat jemand eine andere Idee ?