Verankerungslänge Gewindestange
- Sparky
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 121
Verankerungslänge Gewindestange
18 März 2014 14:40
Hallo,
ich habe mal eine Frage an alle Stahlbetonexperten und zwar geht es mir um die Verankerungslänge von Gewindestangen. Also 8.8 Gewindestangen die ausschließlich auf Zug beansprucht werden.
- Dürfen Gewindestangen, die einfach einbetoniert und nicht nachträglich eingeklebt werden, für statische Lasten angesetzt werden?
- Falls ja, wie ist die Verankerungslänge zu ermitteln?
- Hat jemand vielleicht Literatur hierzu?
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen...
Gruß Sparky
ich habe mal eine Frage an alle Stahlbetonexperten und zwar geht es mir um die Verankerungslänge von Gewindestangen. Also 8.8 Gewindestangen die ausschließlich auf Zug beansprucht werden.
- Dürfen Gewindestangen, die einfach einbetoniert und nicht nachträglich eingeklebt werden, für statische Lasten angesetzt werden?
- Falls ja, wie ist die Verankerungslänge zu ermitteln?
- Hat jemand vielleicht Literatur hierzu?
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen...
Gruß Sparky
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Schulli
-
- Offline
- Beiträge: 191
Re: Verankerungslänge Gewindestange
18 März 2014 16:08
Ich würde die gleiche Verankerungslänge ansetzen wie für Bewehrungsstahl und zur Sicherheit am Ende eine Mutter draufdrehen. Wenn die Mutte noch eine Unterlegscheibe hat, z.B. eine quadradtische Platte, z.B. 10x60x60,
dann könnte man für C25/30 / Gewindestange M 12 auch rechnen: 3600mm²-13mm Loch
ca. 3450mm² x 14,9N/mm² = 51KN, man kommt also ganz schnell in den Bereich der Tragfähigkeit der Gewindestange. Der Beton darf natürlich nicht ausreißen, es muß also eine ausreichende Rückhänge und Querzugbewehrung vorhanden sein. Bei voller Verankerungslänge für den Stab reichen die üblichen Bügel und Überdeckungen.
dann könnte man für C25/30 / Gewindestange M 12 auch rechnen: 3600mm²-13mm Loch
ca. 3450mm² x 14,9N/mm² = 51KN, man kommt also ganz schnell in den Bereich der Tragfähigkeit der Gewindestange. Der Beton darf natürlich nicht ausreißen, es muß also eine ausreichende Rückhänge und Querzugbewehrung vorhanden sein. Bei voller Verankerungslänge für den Stab reichen die üblichen Bügel und Überdeckungen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- keule
-
- Offline
- Beiträge: 291
Re: Verankerungslänge Gewindestange
18 März 2014 20:00
Ergänzend zu Schulli, für den Betonausbruch das CC-Verfahren nachweisen mit der Fläche und Lagerungstiefe der Platte.
Gruß
Gruß
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Sparky
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 121
Re: Verankerungslänge Gewindestange
18 März 2014 20:28
Hallo Schulli,
hallo Keule,
vielen Dank für die Antworten.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine normale Gewindestange wie einen Bewehrungsstab sehen kann. Ist denn sichergestellt, dass der Beton in die feinen Gewindegänge der Gewindestange kommt?
Also es geht mir nur um die reine Gewindestange. Keine Mutter und keine Unterlegscheibe am Ende.
Warum ist ein solcher Fall eigentlich nicht in der Norm aufgeführt. Ich habe auch in keinem Buch oder im Internet etwas zur Verankerungslänge einer einfachen Gewindestange gefunden. Immer nur eingeklebte mit Zulassung aber wie schon gesagt, darum geht es mir eben nicht.
Gruß Sparky
hallo Keule,
vielen Dank für die Antworten.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine normale Gewindestange wie einen Bewehrungsstab sehen kann. Ist denn sichergestellt, dass der Beton in die feinen Gewindegänge der Gewindestange kommt?
Also es geht mir nur um die reine Gewindestange. Keine Mutter und keine Unterlegscheibe am Ende.
Warum ist ein solcher Fall eigentlich nicht in der Norm aufgeführt. Ich habe auch in keinem Buch oder im Internet etwas zur Verankerungslänge einer einfachen Gewindestange gefunden. Immer nur eingeklebte mit Zulassung aber wie schon gesagt, darum geht es mir eben nicht.
Gruß Sparky
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Sergej
-
- Offline
- Beiträge: 838
Re: Verankerungslänge Gewindestange
18 März 2014 21:02
Das hatten wir schon mal...
siehe hier www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...e-randnah.html#50420
siehe hier www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...e-randnah.html#50420
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Sparky
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 121
Re: Verankerungslänge Gewindestange
19 März 2014 07:10
Guten Morgen Sergej,
ich hatte den Beitrag von damals schon gesehen, nur geht es in dem Beitrag und auch im Betonkalender nicht um einfach einbetonierte Gewindestangen. Es wird immer nur von eingeklebten oder eingemörtelten Gewindestangen mit bauaufsichtlicher Zulassung gesprochen.
Gruß Sparky
ich hatte den Beitrag von damals schon gesehen, nur geht es in dem Beitrag und auch im Betonkalender nicht um einfach einbetonierte Gewindestangen. Es wird immer nur von eingeklebten oder eingemörtelten Gewindestangen mit bauaufsichtlicher Zulassung gesprochen.
Gruß Sparky
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.