10 Jan. 2014 09:04
#
Hallo.
Die Windlasten für seitlich offene Baukörper findet man in DIN 1055-4 unter Bild 11 12.1.9(2). Wo ist dies
in der DIN EN 1991-1-4 geregelt, weiß das jemand?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Windlasten seitlich offene Baukörper

10 Jan. 2014 09:57
#
Hallo,

im Schneider 20. Auflage Seite 3.37

... Hinweise zu seitlich offenen Baukörpern sind in DIn 1991-1-4 nicht enthalten....
.... deshalb sollen die Angaben aus DIN 1055-4 verwendet werden .... :laugh: :laugh: :laugh:

Gruß uhmbho
Folgende Benutzer bedankten sich: Nicnolti

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Windlasten seitlich offene Baukörper

10 Jan. 2014 10:03
#
Hallo,

nach meiner Kenntnis ist das in DIN EN 1991-1-4 nicht geregelt. Daher die Empfehlung nach DIN 1055-4:2002-03 zu verfahren.

Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Nicnolti

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Windlasten seitlich offene Baukörper

16 Jan. 2014 06:23
#
Ok, seh ich auch so. Bedankt!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Windlasten seitlich offene Baukörper

16 Jan. 2014 12:26
#
hallo,

so eindeutig wie hier geschrieben ist die Sache nicht.

in EN 1991-1-4 7.2.9 (2) ist geregelt, wann ein Gebäude als offen gilt.
Wenn es offen ist, sind die Windbeiwerte nach 7.3 bzw. 7.4 zu ermitteln.
Für die Dachwerte nach 7.3 kommt es folglich auf den Grad der Versperrung an.
Die freitragenden Wände sind in 7.4 eindeutig geregelt.

Das ganze ist an "Praxisfremde" nicht mehr zu überbieten.und wird durch den Hinweis im NA auch noch gesteigert.
.
gruß dvog
Folgende Benutzer bedankten sich: Mitch

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Windlasten seitlich offene Baukörper

16 Jan. 2014 15:25
#
Hallo.
Das mit den freistehenden Dächern war mir klar und ist eigentlich recht eindeutig.

Freitragende Wände hatte ich an dieser Stelle nicht gemeint, diesen Passus gab es auch schon in DIN 1055-4. (12.3.1)
Ich meinte beispielsweise: 3 -seitig geöffneten Milchviehstall.

Wie gesagt, Dach wie in 7.3 EC, Wände würde ich wie die beiden Kollegen noch nach DIN 1055-4 Bild 11 ansetzen. Habe im EC bisher noch nichts vergleichbares gefunden.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.