Nutzlast in Fluren von Schulen 18 Okt 2013 07:54 #49626

Hallo Fachleute,

ich habe eine Diskussion über Nutzlasten in Fluren von Schulen.
Es ist kein direkter Treppenzugang.
In der DIN ist das nicht direkt aufgeführt.
Ich würde es bei B2 einordnen mit 3,0.
Es gibt aber auch eine Meinung zu C5 mit 5,0
Kennt jemand Einordnung der Flure in Schulen, die man als Nachweis verwenden könnte?
In der Schulbaurichtlinie ist das nicht geregelt.

Vielen Dank im Voraus fürs Nachsehen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nutzlast in Fluren von Schulen 18 Okt 2013 08:53 #49627

5,0 kN/m² ist richtig. Kat.C3!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Nutzlast in Fluren von Schulen 18 Okt 2013 09:13 #49628

Vielen Dank,
wenn ich alles gelesen hätte, wäre ich auch drauf gekommen.
Manchmal ist man schon betriebsblind.