Hallo Kollegen,
in einem Haus von 1973 ist eine Kaiserdecke eingebaut Mittig auf der Decke, parallel zu den Trägern steht eine 11.5 er KS Wand. In der Statik sind KT 515 Träger als zweischalige Balkendecke mit 75 kg/m² Trennwandzuschlag gerechnet. Durfte man eine Innenwand mit ca. 400kg/m auf die Steine stellen? Mit freundlichen Grüßen, Martin |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Na definitiv nicht. Der sog. Trennwandzuschlag von 75 kg/m2 (Deckenfläche) deckt nur leichte unbelastete Trennwände bis 100 kg/m2 ab (bezogen auf Wandfläche, Fertiggewicht einschl. Putz und ggf. Fliesen etc., Einheit m2 beachten). Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: ing@loenhoff.de
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von mmue. Grund: falsche Einfügung
|
|
Ergänzung,
ich sehe das wie mmue und hinzufügend, fehlt hier die klassische Querverteilung innderhalb des Deckensystems. Die minimale Druckplatte verteilt die Lasten nicht auf eine breite von ca. 2.00-3.00 m sondern bleibt beim nachsten Längsträger hängen. Gruß Jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jupp.
|
|
danke Kollengen - sehe ich auch so.
Gruß Martin |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |