Betondecke mit Zwischenbauteilen Brandschutz 08 Aug 2013 12:08 #48940

Ja, sehe das eigentlich auch genauso wie Sie, Thomas.
Wenn ich dann Tabelle 2 (Putz) noch heranziehe, komme ich zu dem Schluss, dass ich einen Bewehrungsabstand von 25mm bräuchte, damit ich die Decke als F90 klassifizieren kann.

Ooops, 3.10.2.5 hatte ich überlesen. Demnach wäre mein notwendiges u für F90 lediglich 35-30=5mm.

Dann wären wir aus dem Schneider. :whistle: