Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, die Standsicherheit einer bestehenden Spundwand aus dem Jahr 1939 nachzuweisen. Gemäß Bestandszeichnungen aus 1940 wurde das Spundwandprofil Klöckner Profil II verbaut. Kann mir zufällig jemand mit den Querschnittswerten aushelfen? Mfg, saibot2107 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn sich nichts findet, die Maße abnehmen und die Werte eines fast ähnlichen Profils ansetzen. Wie siehts denn mit der Abrostung aus? In 70 Jahren kann da einiges zusammenkommen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Bezüglich Abrostung werde ich wohl von den vorgeschlagenen Werten in EC3-5 ausgehen, da mir hier leider keine Werte vorliegen. Für 70 Jahre ergeben sich als Mittelwert für allgemeines Süßwasser im Bereich hohen Angriffs und sehr verunreinigtes Süßwasser im Bereich hohen Angriffs dann ca. 2,25 mm Abrostung.
Abgreifen der Querschnittswerte leider nur schwer möglich, da der Kopf durch einen Stahlbetonholm eingefasst ist. Insbesondere die Blechdicke zu messen wird daher schwierig. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich würde es mal mit Hoesch P II vergleichen, könnte identisch sein. Ansonsten gibt es bei ebay o.ä. oder Bibo sicherlich das Klöckner Spundwandhandbuch 1939
micha |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |