Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Liebe Stahlbauer
Verständnisfrage: Übliche Stahlhallen haben ja in der Regel alle fünf bis sechs Felder den Windverband (Zugkreuz)in der Dachebene und dann eben auch in der Wandebene. Was spricht dagegen den Wandverband herauszunehmen und um 1 oder zwei Felder zu versetzen (in diesem Fall vom Außenfeld nach innen) wenn ein durchgehendes Traufdruckrohr vorhanden ist, alle Rahmen gleich ausgebildet sind und alle Fundamente gleich groß sind?? Andreas ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
in diesem fall nichts. hermann Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die abhebende Last in der Verbandsstütze aus Wind solltest Du schon prüfen. Sind die Stützenverankerungen in die Fundamente gleich?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
beim Traufdruckrohr die Wandstärke besachten. Ist im Verbandfeld meisetns größer! Grüße Bernhard |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |