Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Versetzen des Windverbandes bei Stahlhallen 16 Jul 2013 11:06 #48828

Hallo Liebe Stahlbauer

Verständnisfrage:
Übliche Stahlhallen haben ja in der Regel alle fünf bis sechs Felder den Windverband (Zugkreuz)in der Dachebene und dann eben auch in der Wandebene. Was spricht dagegen den Wandverband herauszunehmen und um 1 oder zwei Felder zu versetzen (in diesem Fall vom Außenfeld nach innen) wenn ein durchgehendes Traufdruckrohr vorhanden ist, alle Rahmen gleich ausgebildet sind und alle Fundamente gleich groß sind??

Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Versetzen des Windverbandes bei Stahlhallen 16 Jul 2013 11:33 #48830

Andreas schrieb: ... um 1 oder zwei Felder zu versetzen (in diesem Fall vom Außenfeld nach innen) wenn ein durchgehendes Traufdruckrohr vorhanden ist, alle Rahmen gleich ausgebildet sind und alle Fundamente gleich groß sind?...


in diesem fall nichts.

hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Versetzen des Windverbandes bei Stahlhallen 17 Jul 2013 12:22 #48835

Die abhebende Last in der Verbandsstütze aus Wind solltest Du schon prüfen. Sind die Stützenverankerungen in die Fundamente gleich?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Versetzen des Windverbandes bei Stahlhallen 18 Jul 2013 08:43 #48840

Hallo,

beim Traufdruckrohr die Wandstärke besachten. Ist im Verbandfeld meisetns größer!

Grüße Bernhard

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten