Der Vollständigkeit halber:
- unlegierter Baustahl S235 nach Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204 - unlegierter Baustahl S355 nach Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B DIN EN 10204 - hochfeste Feinkornbaustähle nach Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B DIN EN 10204 (Dank an Peter Knödel für seine damaligen Lehrjahre Gruß Thomas |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo in der Runde,
erstmal ist die 10%-ige Überschreitung nach DIN 18800-1 erlaubt nur für die Sigma_v-Spannungen. Die Streckgrenzen sind aus einachsialen Versuche ermittelt. Die Sigma_v-Spannungen sind eine Umrechnung für zwei- oder dreidimensionalen Spannungszustand. Zm Zweiten: Werkszeugnisse können (wurden) verfälscht werden. Helfen kann nur eine seriöse Untersuchung auf Materialproben (chemische Analyse, Zugversuche und Schweißbarkeit). Zum Dritten: Wenn Ermüdung im Spiel ist, spielt oft keine Rolle die Streckgrenze des Materials. EN 1993-1-8 kennt keine Festigkeitsklassen. Es ist auch interessant wie alt das Bauwerk ist (wenn um eine Nachrechnug des Bestands geht). Es bleibt noch die Frage welche Aufwand man treiben will. |
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Schmerlerstraßer 36 - D-90768 Fürth