Aw: [Stahlbau]: Örtliche Überlastung / Ausnutzung 25 Mai 2013 12:10 #48214

Der Vollständigkeit halber:

- unlegierter Baustahl S235 nach Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204
- unlegierter Baustahl S355 nach Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B DIN EN 10204
- hochfeste Feinkornbaustähle nach Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B DIN EN 10204

(Dank an Peter Knödel für seine damaligen Lehrjahre ;-) )

Gruß
Thomas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: [Stahlbau]: Örtliche Überlastung / Ausnutzung 02 Jun 2013 18:54 #48406

Hallo in der Runde,

erstmal ist die 10%-ige Überschreitung nach DIN 18800-1 erlaubt nur für die Sigma_v-Spannungen. Die Streckgrenzen sind aus einachsialen Versuche ermittelt. Die Sigma_v-Spannungen sind eine Umrechnung für zwei- oder dreidimensionalen Spannungszustand.

Zm Zweiten: Werkszeugnisse können (wurden) verfälscht werden. Helfen kann nur eine seriöse Untersuchung auf Materialproben (chemische Analyse, Zugversuche und Schweißbarkeit).

Zum Dritten: Wenn Ermüdung im Spiel ist, spielt oft keine Rolle die Streckgrenze des Materials. EN 1993-1-8 kennt keine Festigkeitsklassen.

Es ist auch interessant wie alt das Bauwerk ist (wenn um eine Nachrechnug des Bestands geht).

Es bleibt noch die Frage welche Aufwand man treiben will.