Brandschutz DIN EN 1992-1-2 22 Mai 2013 07:32 #48062

Hallo Kollegen,

in der neuen Norm vermisse ich Angaben zur Berücksichtigung von Putzschichten.
Unter 4.7 heißt es lediglich "Der erforderliche Feuerwiderstand kann durch Schutzschichten erreicht werden"
... Versuche...

Sind Putzbeschichtungen demnach nicht mehr geregelt oder habe ich etwas überlesen?

Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Brandschutz DIN EN 1992-1-2 22 Mai 2013 15:11 #48068

hallo,
das ist richtig, gibt es im EC nicht. In DE gilt die überarbeitete 4102-4 sozusagen als ergänzender NA.
Ist ihr Problem die Einstufung oder ein rechnerischer Nachweis?
Die Einstufung kann wie oben gesagt erfolgen.
Bei der Berechnung kann man als "Krücke" einfach einen größeren Querschnitt mit größerem Randabstand eingeben. Bei der Zonenmethode wird der äußere Bereich ja als zermürbt angenommen und nicht mit angesetzt.
Sie sollten sich dann aber Gedanken über die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung im Verhältnis zum Beton (Ersatzdicke) und der Möglichkeit von Abplatzungen machen. So können auch vorhandene alte Stützen z.B. nachträglich ertüchtigt werden.
gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Brandschutz DIN EN 1992-1-2 23 Mai 2013 06:36 #48150

Danke für die Antwort.

Ich möchte die Bauteile vereinfachend nach Tabelle ausbilden.
Wo steht denn, dass DIN 4102-4 weiterhin gilt?

Gruss Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Brandschutz DIN EN 1992-1-2 23 Mai 2013 07:08 #48151

hallo klenkes,
in der Musterliste der Baubestimmungen des DIBt unter Brandschutz mit Anlage 3.1 (mal googlen).
gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von dvog.

Aw: Brandschutz DIN EN 1992-1-2 23 Mai 2013 08:16 #48156

Danke, hätte ich auch selbst drauf kommen können.