Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 09:36
An Geländern ist eine Horizontallast anzusetzen, i.d.R. 0,5 oder 1,0 kN/m in 1m Höhe. Beim Treppengeländer ist es für die Bemessung der Pfosten wesentlich, ob diese Holmlast je lfdm. Grundrißprojektion (was mir logisch erschiene) oder je lfdm. Lauflänge anzusetzen ist. In den Normen habe ich dazu bisher keine klare Aussage gefunden.
Gruß, Eckhard
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- taw
-
- Offline
- Beiträge: 198
Re: Aw: Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 09:52
Hallo Eckhard!
Da die Last auf Höhe des Handlaufs (aber nicht höher als 1,20 m) anzusetzen ist, würde ich das auch interpretieren mit "wahrer Länge des Handlaufs".
Das hieße: der ungünstigere Wert ist anzusetzen.
Gruß
taw
Da die Last auf Höhe des Handlaufs (aber nicht höher als 1,20 m) anzusetzen ist, würde ich das auch interpretieren mit "wahrer Länge des Handlaufs".
Das hieße: der ungünstigere Wert ist anzusetzen.
Gruß
taw
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- prostab
-
- Offline
- Beiträge: 1169
Re: Aw: Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 10:35
Bei normalen Treppen kann eigentlich nur die Grundrissprojektion maßgebend sein.
Denn schließlich beziehen sich die vertikalen Verkehrslasten auch auf die Grundrissprojektion und H ist letztlich an V gekoppelt.
E.S.
Denn schließlich beziehen sich die vertikalen Verkehrslasten auch auf die Grundrissprojektion und H ist letztlich an V gekoppelt.
E.S.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1356
Re: Aw: Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 10:45
prostab schrieb:
Hallo, ja, so ist es.
Im Merkblatt Nr 355 "Entwurfshilfen für Stahltreppen"
werden die Pfosten-Abstände horizontal gemessen.
galapeter97
Bei normalen Treppen kann eigentlich nur die Grundrissprojektion maßgebend sein.
Denn schließlich beziehen sich die vertikalen Verkehrslasten auch auf die Grundrissprojektion und H ist letztlich an V gekoppelt.
E.S.
Hallo, ja, so ist es.
Im Merkblatt Nr 355 "Entwurfshilfen für Stahltreppen"
werden die Pfosten-Abstände horizontal gemessen.
galapeter97
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- statikmachtspass
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 32
Re: Aw: Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 12:27
Vielen Dank. Die Angaben im Merkblatt 355 sind eindeutig. Für die Diskussion mit Baubehörde / Prüfingenieur wäre eine normative Festlegung sinnvoll.
Gruß, Eckhard
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- GustavGans
-
- Offline
- Me transmitte sursum, Caledoni!
- Beiträge: 1936
Re: Aw: Holmlast beim Treppengeländer
23 Apr. 2013 12:38
Hallo 
Extremwertbetrachtung:
90° - also Senkrecht (quasi Leiter)
dann wär die Holmlast bei Ansatz je lfdm Grundriss =0)
Und siehe da... eine Leiter hat kein Geländer
45° - (nicht weil praktisch, sondern weil gut zu rechnen)
Holmhöhe 1,00m über Belag (senkrecht gemessen)
Holmhöhe 1,00x0,707 = 0,70m über Belag (senkrecht zum Lauf gemessen)
Ob ihr jetzt 1,00kN/m horizontal mit der senkrechten Pfostenhöhe rechnet....
Oder 1,00kN/m in schräg in Lauflinie rechnet.... (mit geringeren Hebelarm)....
Gruß Gustav
Extremwertbetrachtung:
90° - also Senkrecht (quasi Leiter)
dann wär die Holmlast bei Ansatz je lfdm Grundriss =0)
Und siehe da... eine Leiter hat kein Geländer
45° - (nicht weil praktisch, sondern weil gut zu rechnen)
Holmhöhe 1,00m über Belag (senkrecht gemessen)
Holmhöhe 1,00x0,707 = 0,70m über Belag (senkrecht zum Lauf gemessen)
Ob ihr jetzt 1,00kN/m horizontal mit der senkrechten Pfostenhöhe rechnet....
Oder 1,00kN/m in schräg in Lauflinie rechnet.... (mit geringeren Hebelarm)....
Gruß Gustav
Me transmitte sursum, Caledoni!