Aw: Baugrubensteifen nach Theorie 1. oder 2. Ordnung?? 27 Mär 2013 07:59 #46859

...Vielleicht habe ich auch den Unterschied zwischen 1. und 2. Ordnung nicht verstanden...

Welche Uni hat dich denn auf die Menschheit losgelassen??
Jetzt aber ganz schnell über Ostern nochmal das Mechanikspript durcharbeiten, Bursche!!

T.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Baugrubensteifen nach Theorie 1. oder 2. Ordnung?? 27 Mär 2013 11:54 #46864

Werde ich wohl machen müssen, nachdem ich über Ostern sowieso noch für das eine oder andere Fach lernen muss ;-)

Grüße aus der FH München.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Baugrubensteifen nach Theorie 1. oder 2. Ordnung?? 27 Mär 2013 12:25 #46866

Bernd schrieb:

Hallo zusammen,
die Antworten kann ich nur unterstereichen.
Siehe DIN EN 1993-1-1 Formel 6.61

Ich frage mich aber schon seit einiger Zeit, wie das Ersatzstabverfahren mit Momenteneinwirkung am sinnvollsten für Rohre eingesetzt wird.
Der Anhang B ist wohl nur für Doppel-T-Profile und Rechteckrohre zulässig?
Anhang A ist aus meiner akuellen Sicht doch etwas aufwändiger, weil nach Tab A.2 die ggf. die Verfomung zuvor berechnet werden muss.

Liege ich da richtig?

Gruß
Bernd

Im Österreichischen NAD steht: Verdrehsteife QS:
BK-um-y: Ned/(Xy*Nrd) + ky *cmy*Myed/(Myrd) <1
cmy=0,9
ky=ca 1

Ich denke der Nachweis: Ned/(Xy*Nrd) + Myed/Med geht hier in Ordnung

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.