Bodenplatte bewehrung 18 Mär 2013 22:18 #46539

  • Durchstanzer
  • Durchstanzers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 336
Hallo


Auf der Skizze sind Pfähle aufgeführt ), die sich unter der Betonwand und Bodenplatte befinden.
Aufgrund des geringen Pfahlabstandes würde rechnerisch die Grundbewehrung genügen.
Würdet ihr trotzdem am Rand oben und unten ein paar konzentrierte Eisen reinlegen?

Sorry, dass ich euch erneut belästige. Aber was soll ich bloss tun? Ich habe sonst keine Zugriff auf Unterstützung
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Durchstanzer.

Aw: Bodenplatte bewehrung 18 Mär 2013 22:42 #46541

Hallo
Die Stb. Wand muss mit der Bodenplatte durch Steckbügel verbunden werden.
Dann reicht die statische Erf. Bew.
Ich würde bei so einem Fall auch die Bodenplate mit 4+ 4 D 16 konstruktiv bewehren.
Beste Grüsse

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Bodenplatte bewehrung 18 Mär 2013 22:46 #46542

  • Durchstanzer
  • Durchstanzers Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 336
Gniemsch schrieb:

Hallo
Die Stb. Wand muss mit der Bodenplatte durch Steckbügel verbunden werden.
Dann reicht die statische Erf. Bew.
Ich würde bei so einem Fall auch die Bodenplate mit 4+ 4 D 16 konstruktiv bewehren.
Beste Grüsse


Hallo
Was jetzt? Sie schreiben dann reicht statisch, anschliessend schreiben Sie konstruktiv würden Sie trotzdem 4+4 D 16 verwenden?
Sorry für das Nachfragen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Bodenplatte bewehrung 18 Mär 2013 23:41 #46544

Hallo Drurchstanzer,

deine Wand ist doch ein Überzug bzw. WTR oder?
Dann einfach als Überzug oder als "wandartiger Träger" bemessen.

Aber noch was, klingt voerst vielleicht unlogisch,
aber der Querkraftnachweis an den Stützen ist zu prüfen,
da deine Pfähle nach der Skizze "breiter" als die Wand ist:
die Bodenplatte "setzt" sich auch direkt auf dem Pfahl ab.

Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Sergej.

Aw: Bodenplatte bewehrung 19 Mär 2013 07:35 #46551

Bei Deinem System müssten die Bügel noch geschlossen werden.
Die Zugbewehrung des deckengleichen Unterzuges muß mit Bügeln
umschlossen werden.

Zum Wandartigen Träger, um Lastannahmen für den Bauzustand
abzusichern würde ich die ersten zwei Lagen der Zugbewehrung
des Wandartigen Trägers trozdem mit Bügeln umschließen.
Also quasi einen deckengleichen Unterzug erstellen.

Natürlich sind in der Wand weitere horizontale Bewehrungslagen
einzubauen, hab nur die ersten zwei Lagen dargestellt.
Weiter sind die S-Haken in der Wand nicht gezeigt.

Achso ist ja ne Bodenplatte, da kannst Du Dir den einen Steckbügel
von oben nach unten sparen.
War geistig teilweise bei einem Maschinentisch.
Hab die Nacht durchgearbeitet und bin daher ein bischen verwirrt,
mal heute Nachmittag nachschauen was ich bei meinen Bemessungen so
angestellt habe.


Anhang Book1.pdf wurde nicht gefunden.

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Jörg.

Aw: Bodenplatte bewehrung 19 Mär 2013 08:01 #46553

Hallo Durchstanzer,

ohne Lasten (Pfahllasten), Pfahldurchmesser, Abmessungen der Wand (Höhe + Dicke) und Dicke der Bodenplatte ist das ganze wohl etwas schwierig.

Nächstes Thema ist noch mögliche unterschiedliche Pfahlsetzungen.

Ob hier "geschlossene" Bügel in der Bodenplatte überhaupt erforderlich sind ????

Querkraftnachweis der Bodenplatte inf. Lasteinleitung Wand / Pfahl ???

Mit diesen Vorgaben kann man die Frage eindeutig so beantworten:

Ja, Bewehrungen in einem Stahlbetonbauteil sind durchaus sinnvoll :) .