Zum Hauptinhalt springen
D.I.E. Baustatik- Software
Dlubal - Statik die Spaß macht

Fundamentverbreiterung

Re: Aw: Fundamentverbreiterung

10 Jan. 2013 10:49
#
GustavGans schrieb:
...
Sag sofort dass das ein Witz ist! :ohmy:
Zumal das Fundament nur Abmessungen 50/50 cm hat. Was spricht denn dagegen das Fundament zu unterfangen?
Vermutlich ist es sogar unbewehrt und hat eine mäßige Betongüte, dann kann man es bei den geringen Abmessungen abschnittsweise auch ganz wegstemmen und ein neues Fundament ausbilden.

Gruß
E.S.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fundamentverbreiterung

10 Jan. 2013 10:58
#
Ich kenn die Maßnahme natürlich nicht genau.
Nur dass eine Fundamentverbreiterung meist problematisch ist.
Die Vielzahl der Antworten zeigt das ja auch.

Schon mal überlegt, den Baugrund zu verbessern?
Mit Injektionen ist so was ggf. möglich.
Dann könntest Du den Bestand in Ruhe lassen.

google doch mal "Baugrundverbesserug durch "Injektion".

Da kommt einiges:

z.B.:
www.uretek.de/themen/baugrundverbesserung
oder:
www.arge-ctl.de/servlet/pb/menue/leistun...chtungsinjektion.pdf
Die Seite 9 zeigt, dass man u.U. mit wenig Platz/Ausrüstung auskommt.

Bei Unterfangungsmaßnhamen muss man höllisch aufpassen.
Durch das ganze "aufwühlen" des Baugrunds macht man z.T. mehr kaputt als
was die Verbesserung bringt.

Helmut

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fundamentverbreiterung

10 Jan. 2013 11:13
#
180/~1,4 = 129 KN/m

129/0,5 = 258KN/m²

Weiß nicht wie lange das Gebäude schon steht, aber bei halbwegs normalem Baugrund
wirst du keinen Bodenmechaniker finden der dir die 260KN/m² nicht absegnet.....

meine Meinung....
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Aw: Fundamentverbreiterung

10 Jan. 2013 21:54
#
Ich muss Andreas recht geben. Ich denke ein normaler Baugrund wird eine Bodenpressung von ca. 260 kN/m2 aufnehmen. Sollte man aber natürlich vom Bodengutachter bestätigen lasse.

Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich Bewehrungseisen, Edelstahl, einkleben, die ich so biegen lasse, dass sie die Verbreiterung umfaßt.
Das wichtigste ist, das Korngesrüst des vorh. Streifenfund. freizulegen um die Querkraft zu übertragen. Alternativ könnte man auch QR zur Übertragung der Querkraft einbetonieren.

Ich denke eine Vorspannung ist nicht erforderlich.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.