Bei Mircropfählen besteht ohnein nie die Möglichlichkeit richtig hohe H-Lasten einzuleiten.
Bohrpfähle sind bewehrt in Erdbebenzonen ausgeführt das Mittel! |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Ähnliche Situation: Gebäude nicht unterkellert, nur zwei Geschosse, stehen auf Verpresspfählen. Tragfähiger Grund erst ca 7m weiter unten. Hat jemand eine Idee wie man das sinnvoll bei Erdbeben nachweisen kann ? Im EC8 steht auch, dass geneigte Pfähle nicht empohlen werden. Verboten ist es nicht.. weiß jemand die Begründung dafür ? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
....modell der ersatzlasten: horizontale ersatzlasten aus erdbeben können unter jedem winkel angreifen,
+ vertikale gebäudelasten müssen abgetragen werden, jetzt müssen schräge pfähle "wissen" was sie können ![]() konsequenz daraus sind pfahlgruppen mit tragender verteilplatte die horizontalen komponenten sollen dabei möglichst in vertikale anteile zerlegt werden, weil der pfahl vertikal viel trägt - und horizontal sehr wenig problem dabei: es können auch pfähle ausfallen die nachweisbare form sind und bleibem bohrpfähle, die mit horizontalen + vertikalen lasten bemessen und bewehrt werden was soll so ein mirkopfahl oder verpresspfahl denn besser oder preiswerter machen??? wir sprechen hier von der gründung eines bauwerkes und nicht von einer preiswerten dachgaube, die können sie x-mal austauschen wenn nicht tragsicher.......... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von HoBau.
|
|
Hallo Kollegen,
interessantes Thema. Sind Koppelungen aus 3 aufgespreizten GEWI zu einem Dreibein und Verbindung an den Kopfplatten (einbetonieren) auch nicht erlaubt? vg sebastian |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
...welche kräfte kann ein gewi pfahl aufnehmen - und in welcher lastrichtung......
....jetzt einfach mal das pfahlgruppenbild als mini fachwerksytem in ein stabwerks proggie eingeben und auf zugausfall betrachten, dabei natürlich die h-lasten aus beliebigen richtungen ansetzen..... ....und nu.... |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
lastrichtung maximal in pfahlachse, minimal normal zur achse.
2 varianten lastabtrag- entweder spitzendruck ( dann besser was anderes als gewi) oder mantelreibung. beanspruchung mantelreibung auch auf zug, last in der zulassung angegeben. das system funktioniert, haben wir schon etliche male angewandt zur ableitung von planmässigen H- Lasten. der geotechniker hats dann gerechnet. aber für erdbeben wusste ich es nicht, deshalb meine frage... lg sebastian |