Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Bewehrung Grundbalken 31 Jul 2004 07:05 #4258

  • fiene
  • fienes Avatar Autor
Hallo,
ich muss einen Grundbalken bewehren, wo Nebenträger anschließen.
Meine Frage bezieht sich auf die Verbügelung.
Beispiel: Hauptträger (HT) 70/110 cm, Nebenträger (NT) 70/110 cm.
Ich habe hier eine Formel:
Auflagerkraft NT/28,6 = Asbü auf dem gesamten Kreuzungspunkt
Auflagerkraft 976,20/28,6 =34,1 cm2
Habe ich das richtig verstanden? Mir hat mal jemand gesagt das der As-Wert für den halben Kreuzungsbereich (d0/2) gilt.
Danke im voraus.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBewehrung Grundbalken 31 Jul 2004 08:21 #4259

Antwort:
Die Bewehrung ist auf den Durchdringungsbereich zu verteilen.
Man kann sogar die vorh. Schubbewehrung anrechnen.
Beisp. Bemessung n.DIN 1045 Aufl.1991 s.S.70.

Jupp

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBewehrung Grundbalken 31 Jul 2004 08:32 #4260

nach der alten DIN 1045
im Wommelstorf steht: Aufhängebewehrung vorwiegend im Durchdringungsbereich boN anordnen, Rest im Kreuzungsbereich doH.

boN = Breite des Nebenträgers
doH = Höhe des Hauptträgers

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReBewehrung Grundbalken 31 Jul 2004 13:30 #4262

nach DIN 1045-1 Fraunhofer IRB-Verlag s.100 findet man den aktellsten Stand.

Jupp