Deckenstärke mit li/25 neu ???? 06 Aug 2012 20:37 #42242

  • Chris_de_luxe
  • Chris_de_luxes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 11
Hallo Zusammen,

habe heute den neuen Schneider (20. Auflage) erhalten.

Nach Durchsicht fiel mir auf, das die als Faustformel zur Bestimmung
der Deckenstärke nach EC2 nun li/25 angeben?? Die Abminderungsfaktoren bzw.
li²/150 bleiben gleich.

Nach EC2 NA ist d= leff/K x 35 anerkannt (ähnlich wie zuvor). Kann es sein, das das li/25 ein Druckfehler ist oder woher haben die das?

Beste Grüße

Chris

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Chris_de_luxe.

Aw: Deckenstärke mit li/25 neu ???? 07 Aug 2012 09:56 #42249

Hallo,
also bei mir steht in der 20. Aufl. S. 5.100 li/35.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Deckenstärke mit li/25 neu ???? 07 Aug 2012 11:40 #42252

hallo,

die Biegeschlankheit ist im EC2 nicht mehr mit einem einzigen Wert definiert sondern abhängig von der Beanspruchung bei der Biegebemessung und dem statischen System. Sie kann zwischen 10 und 45 liegen.
Die 35 gelten im NA nur noch als empfohlene obere Grenze. Grundsätzlich sind aber die strengeren Werte des EC2 einzuhalten.
gruß dvog

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Deckenstärke mit li/25 neu ???? 07 Aug 2012 12:02 #42253

s. Tech-News 2012/04

www.vpi-bw.com

Klenkes

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Deckenstärke mit li/25 neu ???? 07 Aug 2012 12:31 #42254

  • Chris_de_luxe
  • Chris_de_luxes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 11
Ja danke ich weis, der Bewehrungsgrad, Betongüte etc. spielt jetzt mit eine Rolle.

Ich finde das jetzt nach EC2 sehr aufwendig gegenüber DIN 1045.

Erst alle Faktoren für die Formel sammeln, dann zum Schluß noch diese "Monsterformel",
also ich hoff, die Softwarehersteller reagieren, und es gibt dafür bald ein kleines EDV- Tool,
damit des alles schneller geht.

Beste Grüße

Chris

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Deckenstärke mit li/25 neu ???? 07 Aug 2012 12:46 #42255

  • Chris_de_luxe
  • Chris_de_luxes Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 11
Hallo Herr Lehmann,

also auf Seite 4.97 steht das als "Mindestanforderung"

Beste Grüße

Chris