Aw: Schub zwischen Balkensteg und Gurten 04 Aug 2012 14:01 #42229

Hi necke ,

Jupp war im Keller und hat viel gelesen B)

Die ganzen Berichte in Beton und Stahlbeton sind so umfangreich und die Lust zum weiterlesen vergeht schnell.

necke schrieb:

Nach DIN 1045 10.3.5 (4) und auch DIN FB 102 4.3.2.5 (4) ist die erforderliche Bewehrung infolge Schub zwischen Gurt und Steg sowie Querbiegung nicht zu überlagern (größerer erf. Bewehrung aus beiden Tragwirkungen maßgebend).

pro stab antwortete:

In voller Größe die Bewehrungen zu addieren ist sicher nicht notwendig, weil man bei der Platte unten Druck hat. Außerdem hat man unten immer eine gewisse konstruktive Bewehrung, die man anrechnen kann, sie müsste dann allerding besser verankert werden, die 6ds sind zu gering.

Die Erklärung steht in Heft 525 S. 87 2. Auflage:

Diese Regel ergibt sich ( Anordnung der Bewehrung)
da der durch die Querbiegung an der Oberseite entfallende Traganteil
durch die Biegedruckzone näherungsweise wieder ausgeglichen wird.

Gruß

Jupp

der jetzt wieder beruhigt schlafen kann B)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schub zwischen Balkensteg und Gurten 05 Aug 2012 12:26 #42230

Ah okay, danke :)! Vielen Dank fürs Recherchieren!