Lastannahme Flutlichtmasten 25 Jul 2012 06:39 #42119

Hallo Kollegen,

wo finde ich etwas über die Lastannahmen für Flutlichtmasten (eine ganze Batterie). Windlastannahme, Eisbehang etc.

mfg
s. hirschmüller

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Lastannahme Flutlichtmasten 25 Jul 2012 08:09 #42122

Hallo dahoizi!


Ich würde derartige Bauwerke sehr ähnlich ansehen wie "Antennenträger aus Stahl" und daher einen Blick in die DIN 4131 werden.


Gruß
taw

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von taw.

Aw: Lastannahme Flutlichtmasten 25 Jul 2012 08:13 #42124

Moin nochmal!


Ansonsten gibt es ja noch den EC 3, Teil 3-1 "Türme, Maste und Schornsteine - Türme und Maste".

Inwieweit hier jetzt auch Lastangaben stehen, weiß ich nicht.


Gruß
taw

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von taw.

Aw: Lastannahme Flutlichtmasten 25 Jul 2012 09:05 #42125

Moin,

ich würde die Normenreihe DIN EN 40 Lichtmaste empfehlen.

Diese Normen bieten aus dem Eurocode abgeleitete, vereinfachte Ansätze und gelten für Maste bis zu einer Höhe von 20m. Teil 3-1 behandelt Lastannahmen.

In weiteren Teilen werden verschiedene Baustoffe behandelt.

Ansonsten gilt EN 1991-1-4 mit Angaben zu schwingungsanfälligen Bauwerken. Für Stahl-Gittertürme gilt zusätzlich EN 1993-3-1, für Stahl-Rohrmaste EN 1993-3-2.

Grüße

Christoff

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Lastannahme Flutlichtmasten 26 Jul 2012 07:02 #42138

Vielen Dank die Herren!