Ermüdung im Stahlbau 16 Jul 2012 06:17 #42007

Hallo zusammen,

welchen Kerbfall verwendet man für eine biegebeanspruchte Stahlplatte (z.B. 20mm dick für einen biegesteifen Stirnplattenstoß) mit einem Schraubenloch.

Alle Wöhlerlinien unabhängig von der Vorschrift, sind doch nur für rein normalkraftbeanspruchte Bauteile (wie Ober- oder Untergurte) erstellt.

Oder interpretiere ich die Tabelle falsch?

Danke Erik.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ermüdung im Stahlbau 24 Jul 2012 11:11 #42114

Hallo,

grundsätzlich kann der Ermüdungsnachweis mit allen Beanspruchungen (Sigma x,y und Tau) gerechnet werden. Für die Schubspannung gibt es aber nur Kerbfall 100 und 80.
In den Kerfalltabellen ist zwar immer nur eine Spannungsrichtung angegeben, diese gilt aber gleichermaßen für Sigma,x und Sigma,y.
Für die Bestimmung des vorliegenden Kerbfalls ist immer die Anrissstelle entscheidend.
Für einen Stirnplattenstoß könnte man nach EC 3-1-9 Tabelle 8.5 1) oder 2) ansetzen. Zusätzlich könnte man die Schrauben auf Schub nach Tabelle 8.1 15) nachweisen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von kx360.