Einwirkungen auf Fußgängersteg 03 Mai 2012 21:12 #40855

Guten Abend,
plane zurzeit einen Holzsteg für Radfahrer und Reiter durch ein Hochmoor.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich die Einwirkungen durch Reiter inklusive Pferd erfassen? In Din FB 101 und auch in Din 1055 gibt es keine Angaben hierzu.
Oder ist diese Einwirkung bereits durch die Einzellast von 10 kN abgedeckt?
Es ist keine Nutzung des Steges durch Dienstfahrzeuge vorgesehen.


Wenn jemand Erfahrungen damit hat, wäre ich sehr dankbar für jede Hilfe.

Vielen Dank im Voraus!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Einwirkungen auf Fußgängersteg 04 Mai 2012 04:25 #40857

Morjen,

also wenn ich bedenke, daß stattliche Pferde gerne auch die 600 kg Gewicht erreichen und der Reiter unter Umständen auch seine 100 kg wiegt, komme ich auf 7 kN Gesamtlast. Bei 2 Hufen in der Luft verbleiben 2 Hufe auf dem Steg, das macht dann 3,5 kN je Huf. Das bei einer Aufstandsfläche von 10x10 cm für Einzelbauteilnachweis mit 2 Reitern nebeneinander (wenn der Steg dafür breit genug ist), dann liegst du doch mit 10 kN auf der sicheren Seite.

Gruß Michi
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen sie dann ihren Standpunkt.