Aw: unterspannter Träger_vorspannen wie??? 06 Feb 2012 12:33 #39784

Pitt schrieb:

...Ich kann Dir den Artikel mailen, wohin ggf.?

Hallo Pitt,
danke für das Angebot. Ich füge meine E-Mail Adresse als Bild hinzu (damit diese nicht elektronisch ausgelesen werden kann).

Scrubs:

...nachweisen oder reichen da einfach vernünftige konstruktive Schweissnähte?

Hat der Träger unter gammafachen Lasten einen Durchhang, dann muss man vor allem die erforderliche Mindestdrehfedersteifigkeit nachweisen, die in der Regel durch den Träger und dessen Auflager gegeben ist.
Der Anschluss selbst ist eher unkritisch, weil die Stabilisierungskräfte klein sind. Der Anschluss muss nur steif sein, was bei Schweissnähten ja gegeben ist.
Im vorliegenden Fall hat der OP 2 nebeneinander liegende u.B. gezeigt. Durch eine Querverbindung kann man dann recht einfach eine ausreichende Drehsteifigkeit erzielen.

Gruß E.S.