..wie verankert man nach aktueller Norm Stützenbewehrung, wenn im anschließenden Bauteil ( z.B. Unterzug) die erforderliche Länge nicht vorhanden ist?
Grenzfall: FT-UZ über Montagelager auf Stütze. In der alten Norm (1045/88) konnte man in der Stütze 2x min_d eng verbügeln und auf die Verankerungslänge anrechnen, einen entsprechenden Passus habe ich in der aktuellen Norm vergeblich gesucht. Grüße Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Thomas S,
schaue bitte bei Fingerlos Eurocde 2 Kommentar S.341 nach . Dort fíndest Du die Angaben. Gruß Jupp |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
..danke für die Info.
Dann hat sich ja nicht viel geändert. @Jupp: könntest du mir die Seite(n) zumailen?? schuetze(ät)erber-statik.de vielen Dank Thomas. |