Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 24 Dez 2011 14:32 #39206

von was für kräften sprechen wir hier eigentlich?
von kräften in dübelachse oder quer zur dübelachse?

ich sag das nur, weil die meisten dübel in mauerwerksWÄNDEN verwendet werden, und somit sehr oft eine beanspruchung quer zur dübelachse vorliegt. (von bolzenbiegung ganz zu schweigen)


schöne weihnachten!
:)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von morten25. Grund: tautologie

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 26 Dez 2011 08:32 #39211

meine angaben sind lediglich zulässige zugkräfte parallel zur achse des ankers. es sind aber auch abscherkröfte möglich.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Ankerbemessung für Mauerwerk 26 Dez 2011 19:31 #39216

Hallo,

bei Würth sind die Angaben für Zug und Querzug unter jedem Winkel. Dort wird also nicht nach der Kraftrichtung unterschieden.