Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 05 Dez 2011 19:30 #38937

Huhu :)

Senkschrauben nach DIN 7991 sind doch seit 2002? schon nicht mehr erlaubt....

Akt. DIN ISO 10642, auch als 10.9 in der Tabelle der 18800 (2008)

Gruß Gustav :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 06 Dez 2011 09:04 #38939

Moin,

in der aktuellen BRL sind folgende Senkschrauben aufgeführt:

BRL A Teil 1, 4.8.5: Senkschrauben mit Schlitz mit Sechskantmuttern der Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9 für Stahlkonstruktionen, nach DIN 7969:2007-10, zusätzlich gilt: Anlage 4.37

Neu in dieser Ausgabe:
BRL A Teil 1, 4.8.72: Senkschrauben mit Innensechskant der Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9, nach DIN EN ISO 10642:2004-06, zusätzlich gilt: Anlage 4.37

Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 06 Dez 2011 10:36 #38945

Hallo Pit,

wo liegt da der Fehler?

Senkschrauben mit Schlitz in 8.8 und 10.9?????? DIN 7969????
Die kenne ich nur als 4.6
(und die DIN18800 auch.....)

Gruß Gustav :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 06 Dez 2011 12:51 #38950

Moin Gustav,

ein Fehler in der BRL? Keine Ahnung, wo der steckt :-)


Gruß Pitt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 06 Dez 2011 19:11 #38963

Im EC-3 sind Senkschrauben auf Zug mit gewissen Abzügen erlaubt
EN-1993-1-8 Tab 3.4

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Senkschrauben und planmäßige Vorspannung?? 12 Dez 2011 09:45 #39034

Moin Gustav,

schenkst Du mir die Antwort, wo denn der Fehler liegt, zu Weihnachten?