Pool-Bau bei schlechtem Boden 02 Nov 2011 20:23 #38384

Hallo,

wir planen den Bau eines Swimming-Pools (ca 8x4x1,5m mit Römer-Treppe)

Leider haben wir sehr torfhaltigen Boden. Ein Bodengutachten liegt auch
schon vor und kann ggf. gerne per Mail zugesandt werden.

Der Bodengutachter schlägt Bodenaustausch bis 5m Tiefe oder Brunnengründung
oder Pfahlgründung vor.

Auch schreibt er, das man ggf. mit den Setzungen "leben"/rechnen kann.

Gibt es noch Alternativen? Eventuell nur 1m Bodenaustausch und Verfüllung mit
Recycl-Beton? Dadrauf eine 25er Betonplatte.....?

Was ist in diesem Fall besser geeignet? Ein GFK-Pool (da leicht) oder
ein Betonpool mit "extra" Stahl?

Bin dankbar für jeden Hinweis

Grüße

Andreas
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Pool-Bau bei schlechtem Boden 03 Nov 2011 16:24 #38397

In dem Gutachten steht doch alles drin - je besser ausgeschachtet/ersetzt, desto weniger Setzungen - frag doch den Gutachter nach alternativen


oder


spare und fülle täglich mehrere hundert Liter Wasser nach, wenn was nachgegeben hat :laugh:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Pool-Bau bei schlechtem Boden 25 Jan 2012 17:51 #39570

5m Bodenaustausch...klingt nach einer 5m hohen Torfschicht...
Ein Schwimmbad mit 1,5m Wassertiefe wiegt 15kN/m² und dann noch das Eigengewicht des Beckens (wie auch immer ausgeführt)...

hatte einen Fall wo eine 30cm Bo-Platte auf einer Torfschicht (8m) unwissend eingebaut wurde. Diese wiegt 7,50kN/m², also die Hälfte wie dein Wasser. Die Platte sinkt immer noch (ohne sonst. Auflast) und ist inzwischen fast 50cm gesunken und das nur mit dem Eigengewicht der Platte...

Also würde ich schon auf deinen Geologen hören...Platte dementprechen vergrössern hilft da auch nichts. Pfalhgründung ist in meinem Fall angewendet worden...aber für ein Schwimmbad lächerlich.

Ich würde die Themen Bodenaustausch/Bodenverbesserung mit deinem Geologen nochmal durchgehen