Auflagerpressung Hohlblocksteine 27 Okt 2011 09:00 #38338

Hallo,

der Mauerwerksnachweis erfolgt bei Hohlblocksteinen mit der Bruttofläche.

sig M = F / d

Mit welcher Fläche erfolgt der Nachweis der Auflagerpressung ?

z.B. Betonfertigteilsturz auf Hohlblockstein (Kammer nicht ausbetoniert)

Brutto oder Nettofläche ?

Grüsse
FEM-BOY

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Auflagerpressung Hohlblocksteine 27 Okt 2011 14:50 #38343

Hallo FEM-BOY,

deine Frage ist m.E. ziemlich akademisch.

Wenn ich (im Neubau) die Pressung FT-Sturz auf Hbl überhaupt nachweise, dann auch für die Brutto Fläche.
Ich lasse die FT-Stürze aber immer mind. 25 cm auflegen.
Ansonsten kann man ja im Plan angeben, daß unterhalb der Stürze Vollsteine (gegebenenfalls sogar andere SFK) einzubauen sind.

Im Altbau bin ich dafür doppelt vorsichtig, hier kommen mir i.d.R überhaupt keine Hbl auf die Baustelle.

VG Zeeman