Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Versprödung 20 Okt 2011 13:28 #38244

Hi zusammen,

ich habe mal eine Frage zu einer vorhandenen, gealterten Stahlhallenkonstruktion.
eine Materialprobe der vorhandenen Stützen ergab beim Kerbschlagversuch 6J.
Welche Auswirkungen hat das auf die Statik und die Standfestigkeit der Halle?

Vielen Dank für Eure Meinung
Gruß Jochen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Versprödung 20 Okt 2011 20:33 #38253

standfestigkeit ist meiner meinung nach weg.

stahl hat die fähigkeit, bei spannungsspitzen zu plastizieren, was ein weiches duktiles verhalten voraussetzt. wenn der stahl in den jahren gealtert ist, steigt zwar die festigkeit an, aber die fähigkeit der spannungsumlagerung verschwindet.

wenn du in allen fasern die zulässige last nachweisen kannst, und jeden kleinsten niet mit fem nachweisen kannst, dass die spannungsspitzen noch innerhalb der elasitizitätsgrenze liegt, dann kannst du deine halle erhalten. das wird dir aber mit sicherheit nicht gelingen.