Stahlrohr-Rundstütze 07 Okt 2011 06:25 #38084

Guten Morgen Kollegen,

ich wende mich an die Stahlbau-Profis:
Rundstütze 219x10mm, Anschluß eines "Fahnenblechs".

Zur Verdeutlichung anbei eine Handskizze.

Inwiefern muss die lokale Lasteinleitung in die Wandung des Blechs genauer untersucht werden?
Schweißnahtanschluß miT N,Q M umlaufend 6mm kein Problem.

Bei einem Rechteck-Hohlprofil würde ich die Blechstärke der Stütze vereinfacht über einen 1-Feld-Träger mit Einzellast nachweisen. Aber bei einer Rundstütze? Kann man den Einfluß vernachlässigen? (Kreis, bzw. "Gewölbe"?)

Für konstruktive Antworten und Hilfestellungen wäre ich dankbar.

Anhang MX_3100N_20111007_083723.pdf wurde nicht gefunden.

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Stahlrohr-Rundstütze 07 Okt 2011 09:19 #38087

Hallo Paul,

am einfachsten ist der Nachweis nach EC3. Einfach mal in DIN EN 1993-1-8 Kapitel 7 schauen. Für Ihren Nachweis ist die Tabelle 7.3 zutreffend.
Tabelle 7.13 wäre bei Rechteck Hohlprofilen anzuwenden.

Ich hoffe, dass das weiterhilft.

MfG

Bealdor

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Stahlrohr-Rundstütze 07 Okt 2011 09:45 #38088

Hallo Bealdor,

vielen Dank für den Hinweis.

Was es im Stahlbau nicht alles gibt... B)

Werde den Nachweis damit hoffentlich führen können.

Mfg

paul