Aw: statisch nicht berücksichtigte Verstärkung 08 Aug 2011 11:17 #37376

Es ist wie immer eine Frage der konkreten Abmessungen.

Im Prinzip ist es doch kein Problem die Durchbiegungen des FW-Trägers in den Eckpunkten des Bleches zu ermitteln und danach zu entscheiden. Der Vorschlag von GG (2 Festpunkte oben) passt, wenn die Verformung des FWT fast zu 100% aus Biegeformungen besteht (ohne Schubverformungen). Ich habe steife Gurte und weiche Diagonalen angenommen, dann überwiegt vielleicht die Schubverfomung, dann sind setliche Festpunkte m.E. besser.
Am besten - aber vielleicht aufwendigsten - sind natürlich statisch bestimmte Halterungen mit Überlappungsmöglichkeiten.
Gruß
E.S.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: statisch nicht berücksichtigte Verstärkung 08 Aug 2011 16:02 #37381

Hallo,

nur so eine Idee, wäre es ein Stilbruch, wenn man hier mit
einem Spannstoff arbeiten würde?....

fragt galapeter97

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: statisch nicht berücksichtigte Verstärkung 10 Aug 2011 19:20 #37418

wow, darauf wäre ich ja wirklich nicht gekommen. ich werd mal den Arch. fragen.
danke für den hinweis.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: statisch nicht berücksichtigte Verstärkung 12 Aug 2011 18:32 #37450

Wir sind schon auf die Fotos gespannt, wenns fertig ist ;)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: statisch nicht berücksichtigte Verstärkung 12 Aug 2011 21:07 #37457

Hallo,

ein Vorschlag zur Diskussion:
Bei Binderlänge von 20 m ist der First rund 1,5m über dem Untergurt (DNG 10%). Wenn man Blechtafeln d = 1 mm mit Sicken versieht, kann sich Biegung durch Ziehharmonika-Effekt ausgleichen. Sie könnten oben und unter mit MAG-Schweißung angepunktet werden. Solch eine Verkleidung ist keine Binderverstärkung.

Nur mal zum Vergleich:
Für einen Zweigelenkrahmen L=24 m, H=7,2m, DNG 10%, werden Gurte aus UNP 22 benötigt ( Abstand 66 cm) und längsge-sickte, kehlnahtgeschweißte (3mm) Seitenbleche d= 4 mm. Querschnitt ist ein Kasten: H/B= 66 cm / 22 + 2 x 0,4 = 22,8 cm Die Dachfläche ist aus aufgeschweißten Spannbeton-Kass.-Platten, L=6, durch Vermör-telung der Fugen als Scheibe ausgebildet.

Wenn das wie zuvor gebaut wird, ist ein Fachwerk darunter fast entbehrlich. Gruss W.E.