Thomas_N schrieb:
+/- F/2 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke, denn Deine erste Version (+-F) schien mir nicht gerade logisch zu sein.
Schöne Grüße Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich komme bei den Schubspannungen auf zwei Ergebnisse. Vy müsste ja theorethisch gesehen, wenn Vz in den Steg geht, in die Flansche gehen.
Ich habe also eine Formel hier im Forum gefunden, die lautet: tau = 1,5 * Vy/A_F (A_F=A_F_U+A_F_O) Mein Profil ist ein HEA220, Flanschdicke 1,1cm, Breite 22cm. Also eine Fläche pro Flansch von 24,2cm^2. tau = 1,5*2,25/24,2*2 = 0,07kN/cm^2 Oder tau = Vy*Sz/Iz*tf = 2,25*135,3/1950*1,1 = 0,14kN/cm^2 Was stimmt nun? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Thomas_N.
|
|
Setzte für tf = 2,2 cm ein, dann bekommst du das gleiche Ergebnis raus. Du hast ja auch zwei Flansche die in y-Richtung wirken.
Gruß Nicky |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nicky war schneller...
Das war jetzt aber eine schwere Geburt. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das habe ich doch schon, da ich die Fläche eines Flansches mit 2 multipliziert habe im Nenner!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |