Aw: Durchstanzen unter Überzug 22 Jul 2011 11:03 #37096

Die Decke und der ÜZ sind wohl monolitisch verbunden. Sie müssen die gleichen Verformungen erfahren wenn es zwängungsfrei bleiben soll. Das wäre aus ihren unterschiedlichen Lasten und Systemen aber wohl kaum zu erwarten.

Es kann daher sinnvoll sein am Kragarmende mal per Einflussfläche ein paar Lasten aus der Decke zu sammeln und diese in den Kragarm reinzunehmen. So zumindest wird sich wohl das reale Tragverhalten einstellen. Dafür könnte man dann einen Durchstanznachweis führen.

Es sollte/dürfte dabei aber nichts rauskommen.

So ist es !
Durchstanzen siehe angehängtes Bild

... weil ein Bauwerk verhält sich so es gebaut ist und nicht so wie es in der Statik in Positionen zerlegt wurde.

JAEIN !
Bei Laststeigerung bis zur Traglast wird sich das Tragwerk auch so verhalten wie es gerechnet/modelliert wurde, vorausgesetzt auch dass die Modellierung nicht extrem von der Realität abweicht und was noch wichtiger: Die Bewehrung dort liegt wo sie lt. Rechnung erforderlich ist !

Beispiel: Durchlaufträger 3-feldrig (Egal ob UZ-Durchlaufträger oder Platte als einachsiger Durchlaufträger)
Der durchlaufträger wird monolitisch (in einem Guß) hergestellt es ist sozusagen eine 'Durchlaufwirkung' da.
Es wurde aber als 3 hintereinander geschaltete Einfeldträger gerechnet und bewehrt (Bewehrung nur unten für q*l^2/8 in den Feldern)
Bei Lastaufbringung passiert folgendes: Solange die Last gering ist, ist die monolitische Durchlaufwirkung da, dann wird aber Last gesteigert, bis in den Auflagern das Rissmoment (Risse entstehen oben) erreicht ist.
Da aber rechnerisch und konstruktiv keine obere Bewehrung über den Auflagern vorhanden ist, kann hier keine weitrere Last aufgenommen werden und die Last wird über die Feldbewehrung abgetragen
Somit: Obwohl Durchlaufwirkung durch monolithische Herstellung, reales Tragverhalten wie Einfeldträger weil so gerechnet und bewehrt !

Hierbei sei bemerkt: Je nach System kann es sein dass dieses Prinzip erst mit relativ großen Verformungen zustande kommt

Und noch was: Dieses Prinzip heißt Statischer Satz, und ohne dem könnte man statt Statik rechnen auch Würfeln oder Poker spielen ;)