Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 30 Jun 2011 20:03 #36763

Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Flachdach( 3° Neigung, Einfeldträger mit zwei Kragarmen).
Habe das System mit MB berechnet (Programm 116). Der Wind wird automatisch berechnet. Bei den Auflagerkräften kommt herraus, dass aus dem Wind nur negative Kräfte entstehen(Sog).

Die Sparren liegen auf einem Unterzug (3-Feldträger) auf, dieser liegt wiederum auf Stützen auf.

Nun die Frage: Bei dem Unterzug muss ich ja die abhebenen Kräfte mit berücksichtigen, da sich daraus ja eine ober Bewehrung ergibt.Was ist aber mit den Stützen? Wenn ich die abhebenen Kräfte da mit ansetze veringert sich ja das Moment... Lässt man die Windlast dann einfach weg? Es kann ja sein, das der Wind nicht weht?!

Kann es eigentlich sein, das aus dem Wind nur negative Kräfte entstehen?





würd gern ein paar bilder hochladen, weiß aber nicht wie es geht, find den Hochladebutton nicht....

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von emig.

Aw: Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 01 Jul 2011 08:12 #36764

Hallo :)

das ist doch jetzt nicht war, oder?

Wenn man solch eine Frage stellt, lässt das auf allergröbste Verständnisschwierigkeiten schließen.
:dry:

Du musst schon von A bis Z verstehen was du da rechnest.

Wieviel Gebäude willst du denn rechnen bis der erste Schadensfall auftritt? Vielleicht 10? Spätestens beim 50. Bauwerk hast du doch so einen schweren Gedankenfehler drin das ein sehr kostenintensieve Sanierung fällig wird.

Darf ich fragen ob du Bauingenieur bist?

Fragt besorgt

Gustav Gans
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 01 Jul 2011 09:05 #36766

Das ist ja mal ne nette Begrüßung. :)

Also im Moment bin ich kein Bauingenieur. Bin im 2. Semester und arbeite dran!

Ne Antwort wäre übrigens auch nicht schlecht.

Ich hab mir das so gedacht, das ich den Wind beim Unterzug betrachte und bei den Stützen weg lasse?! Wird doch eh vom Unterzug überdrückt, also hebt sie ja eh nicht ab. Oder?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 01 Jul 2011 09:54 #36768

Wenn es kurze Wege bis zum Fundament (Einzelfundament) sind. Solltest du die Abhebenden Lasten bis zur Gründung berücksichtigen.

Da sicher in der ganzen Konstruktion auch Horizontalkräfte vorhanden sind wirken sich die Soglasten ungünstig fürs Fundament aus (wenn deine Konstruktion nicht so schwer sein sollte).
Bei MB lassen sich die Kräfte doch schön bis ins Fundament leiten.

Die Wirkung der abhebenden Lasten kommt halt immer auf die Konstruktion an, die hier unbekannt ist. Daher einfach mal die Lasten bis nach unten verfolgen.

Gruß Nicky

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 01 Jul 2011 10:01 #36770

Hallo Emig :)

wenn du noch kein Ing. bist warum schreibst du das denn nicht? Es führt immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten wenn man den fachlichen Hintergrund des anderen nicht kennt.

Und zur Frage: man unterteilt alle Lasten in ständige, quasi ständige ;) , veränderliche und aussergewöhnliche Lasten. Die veränderlichen Lasten (u. a. Wind) müssen nicht unbedingt in der angenommenen Höhe auftreten.... insofern kann man die auch nicht ansetzten wenn sie entlastend wirken.

Gruß Gustav :)
Me transmitte sursum, Caledoni!

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Windlast auf Flachdach --> Lastweiterleitung 01 Jul 2011 10:30 #36772

insofern kann man die auch nicht ansetzten wenn sie entlastend wirken.

Na irgendwie muß man sie schon ansetzen nach 1055. Sie fallen nur bei der Kombinatorik entsprechend bei γq=0 raus.