Hallo zusammen,
ich brauch kurz rat / hilfe! ich bemesse eine unterwassebetonsohle (baugrube, zugverankerung mit mikropfählen etc.) folgende 2 fragen beschäftigen mich: 1. kann man die höhe des gewölbes dg generell zu dw/2 annehmen? 2. wie kann man mit auskragungen verfahren? da hab ich ja dann keine gewölbewirkung mehr... danke im voraus! henri |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Henri schrieb:
d/2 bekommt man, wenn man eine Klaffende Fuge bis zum Schwerpunkt zulässt und mit konstanten Spannungen auf der Druckseite rechnet. Bei linearer Spannungsverteilung (die m.E. realistischer ist), bekommt man ohne/mit Klaffung 1/3 bzw. 2/3*d. Google mal nach Unterwasserbetonsohle - Gewölbewirkung K.Simmer, Grundabu Teil 2, S. 190 Zu 2. So sehe ich es auch, keine Gewölbewirkung vorhanden, es sei denn Du erzeugst eine. Gruß E.S. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
zu 1.)
gegoogelt habe ich schon wie ein weltmeister. ebenso unsere bürobibliothek durchforstet. also im zweifel mit 1/3 dw rechnen, dann lieg ich wohl auf der sicheren seite? ganz grob aus meiner unizeit habe ich im kopf, dass man den wert dg durch iteration ermittelt? ist da was dran? zu 2.) ich bin irritiert. wie "erzeuge" ich denn bei einer auskragung ein gewölbe? danke! henri |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Henri schrieb:
Z.B. durch eine Spundwand am Ende. Das Problem ist ja auch unabhängig von einem Kragarm, denn an jedem Ende muss sich die H-Kraft aus Gewölbewirkung gegen ein festes Lager abstüzen können. Man darf ja nicht nur ein Mittelfeld betrachten. Gruß E.S. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |