Querkraftbewehrung in Wänden
- luki141281
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 2
Querkraftbewehrung in Wänden
07 Sep. 2010 12:08
Guten Tag,
durch eine komplizierte Aussteifungsstahlbetonkonstruktion ergeben sich in einer Wand hohe Querkräfte in der Nähe der Aussteifung der Wände. Das System wird behandelt wie eine punktförmig gestützte Decke.
Eine Durchstanzbewehrung ist nicht erforderlich.
Eine Querkraftbewehrung schon.
Hier ergeben sich nun folgende Fragen zur Ausführung der Querkraftbewehrung. (Bemessen wurde die erf. Bew. im Abstand d zum Auflager... wie nach DIN 1045 10.3.2 angegeben.)
- Können die gängigen Halfen Doppelkopfanker (HDB-S) auch in Wänden eingesetzt werden ? Bei Decken werden diese ja einfach von oben eingestellt.
- Andere Möglichkeit wären S-Haken.
Was gibt es noch für Möglichkeiten ?
(Andere Betondruckfestigkeit bzw. das Ändern der Bauteildicke ist nicht möglich)
Vielen Dank schon mal für die Anregungen.
durch eine komplizierte Aussteifungsstahlbetonkonstruktion ergeben sich in einer Wand hohe Querkräfte in der Nähe der Aussteifung der Wände. Das System wird behandelt wie eine punktförmig gestützte Decke.
Eine Durchstanzbewehrung ist nicht erforderlich.
Eine Querkraftbewehrung schon.
Hier ergeben sich nun folgende Fragen zur Ausführung der Querkraftbewehrung. (Bemessen wurde die erf. Bew. im Abstand d zum Auflager... wie nach DIN 1045 10.3.2 angegeben.)
- Können die gängigen Halfen Doppelkopfanker (HDB-S) auch in Wänden eingesetzt werden ? Bei Decken werden diese ja einfach von oben eingestellt.
- Andere Möglichkeit wären S-Haken.
Was gibt es noch für Möglichkeiten ?
(Andere Betondruckfestigkeit bzw. das Ändern der Bauteildicke ist nicht möglich)
Vielen Dank schon mal für die Anregungen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sebwhite
-
- Offline
- Beiträge: 178
Re: Aw: Querkraftbewehrung in Wänden
12 Sep. 2010 06:48
Hallo Luki,
ich gehe einfach davon aus, dass die Dübelleisten eingebaut werden sollen, weil eine Mattenbewehrung vorhanden ist.
Wenn die Wand hauptsächlich durch Querlasten beansprucht wird, ist es eine Platte und würde auch so bewehrt werden.
Warum wird die Wand nicht un Stabstahl geflochten? Hier gibt es ausser den S-Haken ja auch geschlossene Bügel.
Wenn Hohlwände nicht kategorisch ausfallen, kannst du die Bewehrungsplanung ja an das FT-Werk abgeben.
Was mir spontan noch einfällt, man sollte im Falle grosser Normalkräfte in der Wand auch Theorie II. Ordnung überprüfen.
Grüsse aus Dresden
Sebastian Weiß
ich gehe einfach davon aus, dass die Dübelleisten eingebaut werden sollen, weil eine Mattenbewehrung vorhanden ist.
Wenn die Wand hauptsächlich durch Querlasten beansprucht wird, ist es eine Platte und würde auch so bewehrt werden.
Warum wird die Wand nicht un Stabstahl geflochten? Hier gibt es ausser den S-Haken ja auch geschlossene Bügel.
Wenn Hohlwände nicht kategorisch ausfallen, kannst du die Bewehrungsplanung ja an das FT-Werk abgeben.
Was mir spontan noch einfällt, man sollte im Falle grosser Normalkräfte in der Wand auch Theorie II. Ordnung überprüfen.
Grüsse aus Dresden
Sebastian Weiß
Planung ist die Substitution des Fehlers durch den Irrtum.