Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 01 Sep 2010 17:06 #33435

Ich habe in einem MFH (8 Wohnungen)das Erdgeschoss als Garagengeschoss, somit ist die Decke über Keller befahrbar.
Es handelt sich um ca 170 qm Fläche für 6 PKW.
Ich wollte die Decke in C 25/30 mit irgendeinem Beschichtungssystem (möglichst dünn, wegen Geschosshöhe)ausführen.

Jetzt kommt der Prüfstatiker mit dem DBV Merkblatt für befahrbare Decken in Parkhäusern und fordert wegen
Tausalzgefahr C 35/45 (also B II mit Eignungsprüfung)und weitere "besondere Maßnahmen" (Beschichtungen).

Was kann man dem Bauherrn als "günstigste Maßnahme" empfehlen ?

Vielen Dank für gute Tips

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 01 Sep 2010 19:52 #33436

Hoi zeemann.
B2 wegen frostgefahr(?), aber C35/45 weiß ich nicht warum.
B2 ist vom zementgehalt wie ein C 30/37, aber dann gibst du C25/30 an, d.h. du hast einen C30/37 und der Bauherr zahlt einen 25/30er.
Prüfer verlangt Gürtel und Hosenträger,
aber es reicht das Beschichtungssystem. Bei der Decke enstehen Mikrorisse aus Verformung, in welche die Tausalzlösung eindringen kann und zur bewehrungskorrosion führt. Dieses Eindringen wird durch die Beschichtung unterbunden. Wichtig ist aber, dass bei den Fugen (Decke Wand, Decke Säule) hochzüge gemacht werden, damit dort keine tausalzlösung eindringt.
Somit bist du meiner Meinung mit C25/30 B2 gut dabei.
Im Büro haben wir die österreichische richtlinie liegen, ich schaue morgen noch einmal nach.
grüße
sebastian

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 02 Sep 2010 06:10 #33438

Hab mal in einem Referat (Auslegungsfragen DIN 1045) von 2005 nachgeblättert:
a)rissüberbrückendes Beschichtungssystem (Wartungsvertrag!) erfordert XD3 ergo C30/37 oder mit Luftporenbeton C25/30
b)bituminöse Abdichtung + Gußasphalt = Herabstufung in XC3 (=>C20/25)
c)Verhinderung von Rissen durch Einfeldsysteme oder Vorspannung = XD3 und C35/45 oder mit Luftporenbeton C30/37.
Vielleicht ist ja was dabei...
Gruß Wolfgang

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 02 Sep 2010 06:20 #33439

Hallo Wolfgang, Hoi dahoizi,

so wie Wolfgang es beschrieben hat steht es auch im DBV Merkblatt.

Die einzige Lösung um im C 25/30 Bereich zu bleiben ist eine Bitumen Bahn mit zusätzlichem
Gussasphalt.

Weiß irgendjemand wie hoch ein Gußasphalt auf Bitumenbahn sein muss bei Befahrbarkeit durch PKW ?

Ich hatte gehofft, daß es ein zugelassenes Beschichtungssystem (möglichst ohne Wartungsvertrag) gibt,
um im C 25/30 Bereich zu bleiben.


zeeman

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 02 Sep 2010 06:32 #33440

Hallo zeemann.
ich hab dir mal auszüge aus unsrer richtlinie angehängt sowie die anforderungen für gussasphalt.

grüße
sebastian

Anhang img036.pdf wurde nicht gefunden.

Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Abdichtung einer befahrbaren Garagendecke 02 Sep 2010 06:57 #33442

Hallo zusammen,

Konstruktionsregeln für Tiefgaragen in Stahlbetonbauweise sind z.B. in „Beton und Stahlbetonbau Heft 3/2003“ und auch im „Betonkalender 2004 Teil 2“ zu finden.

Die gut dargestellten Beispiele sehen für eine Zwischendecke folgenden Aufbau vor:
• STB-Decke C20/25 XC 3 oder
• STB-Decke C30/37 XC 3
Jeweils mit rissüberbrückender Beschichtung OS 11a, die Rissbreite der Decke sollte auf 0,2 mm begrenzt werden.

Nun kommt es noch auf die Wartung der Garage an:

Bei Decken mit Beschichtung ohne Wartung ist XC4, XD 3 + XF 2 anzusetzen.
Bei Decken mit Beschichtung und planmäßiger Wartung ( nach Wartungsplan !) kann XC3, XD1 + XF1 angesetzt werden. ( Beton 10/2006)


Gruß teeVier

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Seite:
  • 1

Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher  | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten